机械排烟系统组成:
排烟出口、排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口、挡烟垂壁等。
系统原理:
手动或火灾探测器将火灾信号传递给火灾报警控制器——联动开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内——打开排烟口,关闭空调系统和送风管道内的防火调节阀防止火灾通过其蔓延——由设在屋顶的排烟风机将烟气排至室外。
系统布置:
沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置;建筑高度大于50m的公共建筑和工业建筑、建筑高度大于100m的住宅建筑,其机械排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑和工业建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于100m;与通风、空调系统合用时,排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置,分开困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上,需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。
4.排烟风机的设置:
风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口;
送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上,当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置
①竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m
②水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m;
排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开,风机两侧应有600mm以上的空间;
与通风空调合用机房时,机房内应设置自动喷水灭火系统,机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道,排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁(满足报警联动就可以,不必连锁),当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
5.排烟管道:机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道;排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑;当排烟管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s,当排烟管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。管道耐火极限满足以下要求。
6.管道井:设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。
7.排烟防火阀:排烟防火阀设置部位(风管水平垂直交接处、防烟分区处、防火分区处、排烟风机入口处)。排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁(满足报警联动就可以,不必连锁),当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
8.排烟口:水平间距不大于30米;排烟口设于储烟仓内;小于50㎡房间排烟口可设于疏散走道;火灾时联动开启排风口(排烟阀);排烟口于疏散口间距不小于1.5米;排烟口风速大于10米/秒;排烟口可设于开孔率不小于25%的不燃吊顶内。
9.挡烟垂壁:
10.固定窗:《防火通规》除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:
任一层建筑面积大于2500㎡的丙类厂房;
任一层建筑面积大于2500㎡的丙类仓库;
任一层建筑面积大于2500㎡的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道;
总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道;
靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。