土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮达标,总氮超标,怎么处理?

氨氮达标,总氮超标,怎么处理?

发布于:2024-09-05 10:41:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


总氮居高不下,徘徊在超标的临界点,无从下手,进水7000多也没有超标超量, 污泥浓度 4500左右,内外回流100%,其他设备正常,出口溶解氧2点几,但是就是总氮下不去,什么原因呢?


其实,氨氮达标,总氮居高不下的问题并不复杂,有时候调整一下参数就达标了!


1、缺少碳源


硝化反硝化 过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是目前很多朋友遇到TN不达标的最多的原因之一!


解决办法:按CN比4~6,投加碳源。


2、内回流r太小


AO工艺 的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内 回流比 成正比!根据脱氮效率公式,内回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低!


解决办法:提高内回流比r在200~400%(有的脱氮工艺是内外回流合并在一起的,内外回流比也要控制在这个范围,这个范围既保证了污泥的回流,也保证了硝化液的回流,保证反硝化的脱氮效率)


3、反硝化池环境破坏


这种情况的出现的标志是,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢, 硝态氮 无法脱除,整体导致TN的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是 硝化细菌 无法形成优势菌种,不过曝气池足够大,还是没有问题的!


解决办法:


1、内回流过大,导致携带DO过多的,调小内回流比或者关小内回流处曝气。


2、其他问题导致的DO高,例如进水与水面相隔过高,导致跌落充氧,要减少高度差等。


4、含n杂环有机氮


有些含氮有机物,普通的生化无法破环,导致无法脱除,这种情况比较少见,主要是某一类废水上,这种情况下主要是工艺选型问题,没有考虑有机氮氨化(有机氮转化成氨氮)的过程。



解决办法:


1、增加水解酸化的预处理;


2、水解酸化无法破环的,增加高级氧化预处理。