厌氧反应器的启动是一个复杂且需要细心操作的过程,主要包括以下几个步骤:
(1)检查设备:
*确保所有阀门开启正确,无故障。
*各项准备工作按试车方案要求完成,各项验收工作已结束。
*按施工设计详细检查是否有漏项、缺项或不到位的地方。
(2)试漏与气密性试验:
*对厌氧反应器进行“试漏、气密性试验、吹扫”等操作,确保系统无泄漏。
*进行憋压试验时,缓慢通气,直到三项分离器开始翻气时停止供气,并计算水封液位。
*进行出水堰水平试验时,使用小水量以确保出水堰水平并同时出水。
(1)接种污泥选择与量:
*若有颗粒污泥,接种污泥量建议为反应器体积的10-15%。
*若无现成的颗粒污泥,可选择污水处理厂的消化污泥,稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成。
*替代选项包括化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪等家畜粪便,以及腐败污泥和鱼塘底泥,但启动周期较长。
*污泥接种浓度应不低于10Kg·VSS/m?反应器容积,但填充量不应超过反应器容积的60%。
*防止无机污泥、砂及不可消化的物质进入反应器。
(1)起始阶段:
*反应池负荷从0.5-1.0kgCOD/m?·d或污泥负荷0.05-0.1kgCOD/kgVSS·d开始。
*进入厌氧池的混合液COD浓度不大于5000mg/L,最低COD负荷为1000mg/L。
*进液浓度超过标准时应进行稀释。
*进液采用间断冲击形式,初期每3-4小时一次,每次5-10分钟,逐步缩短间隔时间至1小时,每次进液时间增长20-30分钟。
*进水间隔过长时,每隔1小时搅拌污泥3-5分钟。
(2)第二阶段:
*当反应器容积负荷上升到2-5kgCOD/m?·d时,洗出污泥量增大,颗粒污泥开始产生。
*此阶段约需40天,容积负荷约为设计负荷的50%。
(3)第三阶段:
*从容积负荷50%增加到100%,逐步增加进料数量和缩短进料间隔时间。
*控制发挥性脂肪酸(VFA)浓度不大于500mg/L,超过则需停止进料进行菌种驯化。
*第二阶段到第三阶段也需30-40天时间。
厌氧反应器的运行参数直接影响其处理效率和稳定性,主要包括:
适宜的反应温度范围为35-40摄氏度。温度过高会导致厌氧菌活性下降甚至死亡,过低则影响反应速率和产气量。通过加热或换热控制系统严格控制温度。
适宜的pH范围为6.8-7.4。过低或过高的pH值都会抑制厌氧菌的生长和代谢。可以通过加入缓冲液或在进料过程中控制pH值来实现适宜的pH环境。
厌氧反应器可处理高浓度有机物质,但过高浓度会影响菌种代谢活性和产气速率。确定适宜的进料浓度,以确保反应器稳定运行。进料浓度过高时可稀释,过低时可适量添加有机物质。
某些厌氧反应器中需加入载体如碎石、塑料填料等,提供菌种生长和附着的表面。根据不同的废物类型和处理规模调整载体比例,以达到最佳填料密度和填料种类。
停留时间指废物在反应器中停留的时间,决定废物与菌种的接触时间。可以通过调整反应器体积来控制停留时间。 降解速度较慢时延长停留时间,降解速度较快时缩短停留时间以控制产气速率。
(1)搅拌速度:适当的搅拌有助于废水与污泥的混合,提高反应效率。
(2)气密性:确保反应器气密性良好,防止气体泄漏影响安全和效率。
通过上述启动步骤和运行参数的详细控制,可以确保厌氧反应器的高效、稳定运行,达到理想的废水处理效果。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.18 万条内容 · 1423 人订阅
阅读下一篇
我国农村生活污水处理的技术特点及应用现状我国农村生活污水处理的技术特点及应用现状 一、人工湿地技术 人工湿地技术已广泛应用于我国农村的污水处理,该技术基于自然湿地的天然净化过程,同时将特定的基质滤料、微生物群落和植物等驯化、养护在适合的地形和土壤条件下,从而构建一个以处理污水为主要功能的人工生态系统。在人工湿地处理过程中,污水通过吸附、过滤、养分截留和沉淀等多种生化过程得到综合处理,进而流入生态系统。我国农村具有自然生态程度高的优势,但也存在经济及基础设施相对薄弱等劣势。人工湿地技术由于具有技术简单、无需特定动力设备等特点,在农村生活污水处理中有着巨大优势,适用于缺水国家和地区的一种可持续技术。有研究采用人工生态系统基质、植物和微生物构成的生态系统处理农村生活污水时发现,冬季气温降低导致人工湿地系统生物活性降低,处理效能也急剧降低。当采用人工湿地处理农村生活污水时发现,春、夏、秋、冬季节的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了厌氧反应器启动的方法和控制参数,供大家学习和参考
回复 举报