土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备毛细管冰堵的原因、现象和排除方法

制冷设备毛细管冰堵的原因、现象和排除方法

发布于:2024-09-14 09:58:14 来自:暖通空调/制冷技术

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

[复制转发]

在制冷设备的运行过程中,毛细管冰堵是一个常见但又令人头疼的问题。它就像是制冷系统中的 “拦路虎”,会严重影响设备的制冷效果和稳定性。那么,究竟是什么原因导致了毛细管冰堵呢?当它发生时又会有哪些现象呢?我们又该如何排除这个故障呢?接下来,就让我们一起深入探讨这些问题。

一、制冷设备毛细管冰堵的原因

1、制冷剂含水量过高

制冷剂在生产、运输、存储和使用的各个环节中,都有可能混入水分。如果制冷剂中的含水量超过了一定的限值,那么在毛细管的低温区,水分子就会凝华成冰晶,从而堵塞毛细管。一般来说,氟利昂类制冷剂的含水量不得超过 20ppm。

2、系统杂质和油污

在制冷系统的装配和维修过程中,管路和部件可能会引入焊渣、铜屑、灰尘等固体杂质。这些杂质颗粒聚集在毛细管入口的网布上,会影响制冷剂的流动,进而加剧结冰的情况。此外,压缩机箱内的润滑油如果携带量过多,也会在毛细管中沉积、结焦,最终堵塞通道。

3、毛细管选型不当

毛细管的内径和长度需要根据系统冷量、压缩机排气量等参数进行精确计算和选择。如果毛细管的内径过小,节流压降就会过大,导致蒸发温度过低,从而加剧结冰。而管长选取不当,则可能会引起气液两相失衡,造成管内液阻升高和结冰。

4、冷凝温度和蒸发温度偏离

冷凝温度过低或蒸发温度过高,都会使得毛细管入口处制冷剂的过冷度降低,这样就更容易产生气泡,加剧气液两相的分离和结冰。一般来说,冷凝温度应控制在 40 - 50℃,而蒸发温度则会根据具体工况而定,比如家用空调多为 5 - 12℃。

5、膨胀阀失灵或滤液器堵塞

当热力膨胀阀失灵或滤液器堵塞时,进入蒸发器的制冷剂量会减少,蒸发压力和温度也会下降。在这种情况下,毛细管内更容易产生过冷液滴,这些液滴会凝结成冰。

二、制冷设备毛细管冰堵的现象

当毛细管发生冰堵时,会出现一系列异常现象,通过观察这些现象,我们可以初步判断是否为冰堵故障。

1、蒸发温度异常低

由于冰堵阻碍了制冷剂向蒸发器的流动,使得蒸发器内的制冷剂量不足,蒸发压力和温度会明显低于正常值。在空调机组中,出风温度通常会低于 5℃。

2、冷凝压力升高

制冷剂的流动受阻会导致其在冷凝器内大量聚集,从而使冷凝压力升高。对于家用空调来说,冷凝压力一般在 1.4 - 1.6MPa,而在冰堵故障时,可能会高达 2.1MPa 以上。同时,由于回气过热度降低,压缩机的吸气压力也会升高。

3、毛细管结霜

冰堵会使毛细管局部温度骤降,管壁会大面积结霜,甚至挂满冰棱。室内机也可能会出现滴水或结霜的现象。

4、系统抽空和震动

冰堵使得蒸发器的液体供应不足,气体比例增大,噪音也会加大。压缩机由于吸入过多气体,会出现抽空和震动的现象。

5、压缩机频繁启停或跳停

冰堵引起的蒸发温度过低,会频繁触发低压保护,使得压缩机反复启停。严重时,压缩机可能会直接跳闸停机。

此外,毛细管冰堵还可能会导致制冷量下降、能耗升高等问题。但这些现象并非冰堵所独有,还需要进一步的检查和诊断。

三、制冷设备毛细管冰堵的排除方法

一旦确定是毛细管冰堵引起的故障,我们就需要及时采取措施进行排除。

1、制冷剂回收

首先,我们需要用回收机将系统内的制冷剂全部抽回,以避免直接排放造成环境污染和资源浪费。抽回的制冷剂必须经过干燥过滤器净化处理后,才能重新利用。

2、更换毛细管

对于冰堵严重的毛细管,通常需要进行更换。在拆卸时,要注意回收残留的制冷剂,避免放空。在选择新毛细管时,要严格按照设备铭牌标识的规格型号进行选择,不能随意更改尺寸。安装时,要保证毛细管的走向平顺、固定牢靠,不能出现挤压变形的情况。

3、清洗系统和更换滤芯

用氮气或 R11 制冷剂反复冲洗系统,排出管路和部件内的杂质、积碳和水分。必要时,还需要拆开压缩机清洗曲轴箱。同时,要更换毛细管入口的滤网和干燥过滤器的滤芯,重新注入合格的制冷剂。

4、检查膨胀阀和电磁阀

检查热力膨胀阀和电磁阀是否能够正常动作,阀芯是否灵活。如果发现故障,需要及时进行修理或更换。

5、调整冷凝和蒸发温度

根据环境条件和设备工况,调整冷凝温度在 40 - 50℃,蒸发温度一般不低于零下 5℃。必要时,可以适当降低冷凝风量,提高冷凝压力。

四、预防措施

为了避免毛细管冰堵的发生,我们还需要采取一些预防措施。

1、控制制冷剂含水量

定期检测制冷剂的含水量,当含水量超标时,要及时更换或进行净化处理。在添加制冷剂时,务必使用专用的充注设备,避免空气和水分进入。

2、安装干燥过滤器

在液管上临近毛细管入口处,安装合适规格的干燥过滤器,以拦截水分和固体杂质。要定期检查和更换滤芯,一般 1 - 2 年更换一次。

3、采用抗冰堵毛细管

选用内壁光滑、截面渐缩的 “喇叭口” 型抗冰堵毛细管,能够有效防止冰晶在入口处聚集堵塞。

4、控制压缩机润滑油循环量

选用合适粘度的润滑油,控制系统的含油率。必要时,在回油管路增设油分离器,减少进入毛细管的油量。

5、避免低负荷和断续运行

制冷系统要尽可能维持额定工况连续运行,避免频繁启停和长时间低负荷运行。因为在这些工况下,系统的油循环较差,液体过冷度不足,更容易产生冰堵。

6、保证安装施工质量

在制冷设备安装时,要确保管路的清洁度,连接部位要焊接牢固。压缩机应放置平稳,管路要固定紧密,避免产生振动和磨损。

来源:互联网