一、熟悉图纸、做好技术交底并提前做好各专业、各工种之间的协调配合
风管安装时应严格按照图纸施工,正式施工前应做好进度策划并提前制定好施工方案,对操作工人及时做好技术交底。以邢台银行项目为例,本项目风管涉及全楼的舒适性空调系统,部分办公室的加班空调系统,营业厅、招待所的独立空调系统,数据机房、档案库的专用空调系统,金库的空调通风系统,地下车库和设备用房的通风系统以及全楼的防排烟系统等等。作为一个综合性的办公大楼,本项目涉及系统、工种众多,除本专业自身外,还应做好与土建专业之间的协调配合,避免交叉作业给管道施工带来不便和影响。
二、风管安装时常见问题及管控措施
1、风管支吊架安装问题
问题分析:
(1)通风管道安装系统中主、干管长度超过20m,没有设置防止摆动的固定点;
(2)支吊架螺杆外漏长度不一致。
管控措施:
干管长度超过20m,应设置防晃支架。支吊架不宜设置在风口、阀门、检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于200mm。对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。
2、超大风管未按规范要求采取加固措施
问题分析:
超大风管未按规范要求采取加固措施。
管控措施:
金属风管加固:矩形风管边长大于630mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。
3、风管穿防火墙问题
问题分析:
(1)风管穿墙处无穿墙套管;
(2)边长大于630mm的防火阀未单独设固定支架;
(3)防火阀距墙距离大于200mm。
管控措施:
(1)风管在穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,预埋管、防护套管钢板厚度不小于1.6mm,风管与防护套管之间采用不燃的柔性材料进行封堵;
(2)防火阀设置独立吊架,并保证防火阀距墙表面的距离不大于200mm。
4、管道保温问题
问题分析:
管道、设备保温厚度、平整度不符合要求。
管控措施:
(1)重要设备保温时,由于形状不规则,要事先形成一个保温方案,根据保温方案对实物进行精确测量,准确下料(严禁出现多下料或少下料情况),胶水涂抹均匀(严禁为求速度有漏刷胶或刷少胶现象);
(2)法兰、变径等突出部位必须单独下料保温,表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其它方式时,允许偏差为10mm;防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。
5、吊架与保温风管之间未装隔热垫木
问题分析:
吊架与保温风管之间未装隔热垫木。
管控措施:
吊杆与托架连接处采用双螺母紧固,保温风管与托架之间应设绝热衬垫,防止产生冷桥,绝热衬垫厚度不小于保温厚;采用木质材料衬垫时,要进行防腐处理。
三、风管安装创优措施
1、屋面风管安装
创优工艺要点:
(1)门型支架采用45°碰角双面焊接;支架固定牢固,设置合理,间距均匀;
(2)角钢压条圆弧倒角,与门型支架平行且在一个平面;对拉热镀锌圆钢垂直无扭曲,采用双螺母加垫片固定,长度宜露出2~3扣螺纹,室外镀锌丝杆及螺帽应做防腐处理;
(3)支架底部防锈蚀圆形支墩(φ150mm) ,高出完成面150mm,表面平整,油漆涂刷色泽美观;
(4)屋面矩形风管加工时上表面应起拱,防止积水。
2、风管出墙安装
创优工艺要点:
(1)墙体上预留不小于1. 6mm厚的钢制防护套管,套管长度与装饰面齐平,风管与套管缝隙宜小于等于50mm;
(2)套管与风管之间的间隙用不燃材料和防火泥封堵,封堵间隙均匀,密实、平整;
(3)采用宽度100mm的防火板封堵套管与风管的边缘,防火板搭接处采用45°切角拼接;
(4)管出墙后应向下放坡,风阀上口应设有排水孔,孔径不小于Φ10;
(5)风管出墙处上方安装宽度300mm不锈钢防雨罩,长边超出风管200mm,防雨罩与墙面结合处打防水密封胶。
3、水平风管安装
创优工艺要点:
(1)风管支架应用BIM深化排布,支架优先使用成品支架,直径> 2000,边长大于2500的按设计要求设置,悬吊水平主、干管直线长度超过20米时应设置防晃支架,每个系统防晃支架不少于1个,支、吊架位置、间距应满足规范要求,通风管道吊杆距风管外表面(含保温)30mm;
(2)共板法兰风管连接时,当风管长边尺寸≤1000mm时,用弹簧夹固定;风管边长大于1000mm,用顶丝卡固定;风管与设备连接一律采用顶丝卡,交叉设置弹簧夹、顶丝卡,间距符合规范要求。弹簧夹厚度1.0~1.2mm;顶丝卡厚度3. 0mm;
(3)风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不凸入管内,亦不凸出法兰外,垫片接缝不得直缝对接连接;法兰角缝处需打密封胶,排烟管道使用耐火密封胶,送风使用无毒密封胶,密封胶应打在风管的正压侧;
(4)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支吊架的接触处,垫5mm橡胶板防电化学腐蚀;保温风管与支吊架间应加设防腐垫木,垫木厚度同保温层厚度;
(5)风管穿越沉降缝处采用软连接,软管长度为伸缩缝的宽度加100mm;
(6)风管穿防火、防爆的墙体或楼板时两侧2米范围内保温材料应使用A级保温材料(如岩棉、玻璃棉),应设预埋套管或防护套管,其钢板厚度不应小于1. 6mm,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
(7)玻镁复合风管、保温分管等新型风管,应采用工厂集中预制加工,加工质量应通过工艺性的检测或验证,其强度及严密性符合规范要求。现场进行分段组装安装,支吊架设置符合规范要求;
(8)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层绝热材料为难燃或不燃且对人体无害的材料,进场验收时核对性能检测报告,并进行点燃试验。
4、风阀安装
创优工艺要点:
(1)风阀的操作装置应就近设置且便于操作,有明显的指向标识;牵引钢丝敷设配管顺直;操作装置灵活、可靠;
(2)直径或长边尺寸大于等于630mm时,应设置独立支、吊架;
(3)吊杆应垂直,吊杆设置上下螺母且下方应加双螺母固定,螺杆外露丝扣宜为2 ~3扣;
(4)防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm;
(5)安装防火阀时熔断器应在阀门入气口一侧,即迎气流方向。
5、竖向风管安装
创优工艺要点:
(1)风管穿越需要封闭的防火、防爆的楼板时,应设防护套管,其壁厚不小于1. 6mm,长度高出地面50mm,风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
(2)保温风管与支架间设置防腐垫木(厚与保温层厚度一致),长度为风管边长加100mm,采用φ10的对拉螺杆将风管、木条及支架对称紧固牢固;
(3)竖向风管支架间距不应大于4000mm,单根立管固定支架不少于二个,每层不少于一个;
(4)竖向风管承重支撑在风管安装前用角钢与风管进行锚固,螺栓间距100mm,支架采用型钢加工成门型落地架形式,离地高度200mm。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 668 人订阅
阅读下一篇
技术分享:变频空调 vs 定频空调空调作为现代家庭的必需品,其市场需求持续旺盛。近年来,随着节能减排、低碳生活理念深入人心,具有显著节能优势的变频空调异军突起,市场占有率从2015年的38%跃升至2021年的67%[1],成为行业增长的主要驱动力。与此同时,传统的定频空调也在不断改进,两类产品呈现差异化竞争态势。那么,变频和定频的本质区别是什么?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳干管长度超过20m,应设置防晃支架。支吊架不宜设置在风口、阀门、检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于200mm。对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。
回复 举报