土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器连接组别,你了解多少?

变压器连接组别,你了解多少?

发布于:2024-09-24 10:11:24 来自:电气工程/变压器

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:电气知识课堂

如有侵权,请联系删除

变压器连接组别,这是用于描述变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种极具专业性的表示方式。在电力系统中,其重要性不言而喻。

通常情况下,常见的变压器在高压侧存在着三角形和星型这两种接法。三角形接法具有结构紧凑、稳定性强等特点,适用于一些对电压稳定性要求较高的场合。而星型接法则在降低谐波干扰、提高电能质量方面表现出色。

在低压侧,同样也有三角形或星型接法可供选择。这几种接法相互组合,形成了多样化的接线形式。并且,由于高压侧和低压侧电压之间存在着一定的角度差,这进一步丰富了变压器的性能特点和适用场景。

此外,高低压侧   中性点   还有接地和不接地这两种截然不同的方式。中性点接地能够有效地提高系统的安全性,降低触电风险;而不接地方式则在某些特定的环境和需求下发挥着独特的作用。

正是这众多的因素相互交织,共同构成了变压器连接组别的所有关键要素。比如说,我们在日常生活和工作中常见的变压器铭牌上所标注的连接组别,如 Dyn11。那么,这究竟代表着什么含义呢?它意味着高压侧采用三角形接法,低压侧采用星型接法,并且低压侧中性点接地。当我们深入理解了变压器连接组别的内在规律,无论是多么复杂的铭牌标识,都能够一眼洞悉其中的奥秘,从而准确地把握变压器的性能和适用范围,为电力系统的稳定运行和高效工作提供坚实的保障。

? 变压器连接组别及绕组方式:

在 IEC 标准这一具有权威性和规范性的体系中,明确规定了有关变压器绕组   联接   组的最新且详尽的表示方法。

就三相变压器绕组而言,当其连接成星形、三角形、曲折形这几种不同的形态时,针对高压绕组,分别采用具有特定含义和标识作用的大写字母 Y、D、Z 来表示。而对于中、低压绕组,为了加以区分,则分别运用小写字母 y、d、z 予以表示。

更进一步来讲,如果是星形或曲折形联结并且存在中性点引出的情况,那么则会分别通过大写的 YN 或 ZN,以及小写的 yn 或 zn 来进行精准的表示。这种细致且严谨的表示方式,旨在确保在电力领域中对于变压器绕组联结情况的描述准确无误。

要知道,变压器的绕组联结并非简单的组合,而是按照高压、低压绕组联结的先后顺序进行有机组合,如此形成的特定组合形式,便是所谓的绕组的联结组。

? 变压器常用连接组和适用范围:

1.Dyn11的意义 :其中的“D”代表着高压侧采用三角形接法。这种接法具有良好的稳定性和抗压能力,能够承受较高的电压和电流冲击。而“y”则表示低压侧为星型接法,此接法有助于降低谐波干扰,提高电能质量。“n”意味着低压侧中性点引出,这一设计为系统的接地保护提供了便利条件。“11”所指的是高低压侧的相位差为 30 度。

2.Yyn0的意义: “Y”表明高压侧为星型接法,且无中性点引出。这种接法在一定程度上简化了高压侧的接线结构。“y”表示低压侧同样为星型接法,“n”代表中性点引出。“0”意味着高低压侧的相位差为 0 度。

使用场合:三相负荷基本平衡;供电系统谐波不严重;常用于10KV系统。

3.Yd1意义 :“Y”代表高压侧为星型接法,有利于降低高压侧的绝缘要求,节省成本。“d”表示低压侧为三角形接法,能够提供较好的环流通路,增强变压器的带载能力。“1”表示高低压侧的相位差为 30 度。

在使用场合方面,Yd1 接法常用于 35KV 配电系统。