温度筋是我们常见的钢筋,并且是大家经常容易漏项的钢筋。首选看温度的筋的定义:
(1)温度筋是为了防止温度差较大而设置的防裂措施。混凝土是会热胀冷缩的,特别是大面积的条件下,使混凝土产生裂缝。
(2)为了抵抗热胀冷缩的应力,所以要用钢筋来补强。这种配筋跟一般控制扭力及剪力的钢筋不一样,称作温度配筋。
温度筋和其他钢筋不同,不在平面图上标注,只是在说明里说明。如图1所示。
图1
这个是当页图纸的说明,在这两个范围内有温度筋。继续看下一个说明,如图2所示。
图2
图1是针对这层板的说明,通过图纸对比,这两个范围是屋面板,并且没有面筋的情况。图2里说明了两个地方需要温度筋,一个是板厚≥150mm,一个是屋面板没有面筋的情况。这两个图纸也说明了前面对温度筋的定义。温度筋一般会存在于这两个地方,并且图纸上不会标注,是在说明里说明的。所以在看图纸的时候说明一定要详细看。
我们不管是计算什么钢筋,都是要以图集为依据的,温度筋的规定如图3所示。
图3
温度筋是填补负筋于负筋之间的空隙,所以和负筋就有关系,那和负筋的关系是什么样的?如图4所示。
图4
这个是图的上的标注,再看一下图下面的文字说明,如图5所示。
图5
从上面两个图可以看出温度筋和负筋进行搭接Ll。两个方向是相同的,温度筋在板上部没有负筋的范围形成网片,就能防止屋面板的裂缝。把图集弄明白了,下面看温度筋的计算。
用一个平面图把温度筋进行一下排布,这样更直观,如图6所示。
图6
中间红色的温度筋和负筋搭接,然后距离负筋分布筋有一定的距离。下面看具体和分布筋间距。如图7所示。
图7
和分布筋距离是一个间距。下面就看温度筋的具体计算公式,如图8所示。
图8
这是温度筋的长度计算,就是左右两边负筋之间的净长加上两个搭接。下面看根数的计算,如图9所示。
图9
根数也简单,就是左右负筋之间净长一边一个间距的起步,然后排布。分布筋我们就计算完了,下面进行一下总结:
1、温度筋的标注形式;
2、温度筋的长度计算;
3、温度筋的根数计算。