土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工业厂房单品框架连廊设计问题

工业厂区内各单体厂房之间存在连廊,3层钢筋混凝土框架结构,属于单品框架,请问各位大佬,结构设计上要注意什么加强措施?或者怎么提高其抗震性能?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2024年11月13日

    andyzhou

    抗震构造措施提一级,柱轴压比限0.15  必要时进行中震性能化设计

    2024-10-14 16:36:14 来自 PC 评论 举报
  • 东北赌徒

    另外和原建筑之间设好缝,脱开算容易过

    2024-10-14 08:14:14 来自 PC 评论 举报
  • 东北赌徒

    用钢结构的比较好


    2024-10-14 08:13:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10