一、市政消火栓系统
(一)设置范围
除居住人数不大于 500人 且建筑层数不大于 2层 的居住区外,城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。
(二)市政消火栓的设置
(1)市政消火栓宜采用 地上式 室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用 干式地上式 室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。
(2)当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于 1.5m ,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。
(3)市政消火栓宜采用直径 DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求:
1)室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm 或 100mm 和 两个 直径为 65mm 的栓口。
2)室外地下式消火栓应有直径为 100mm 和 65mm 的栓口各一个。
(4)市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过 60m 时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。市政消火栓的保护半径不应超过 150m ,间距不应大于 120m 。
(5)市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。距路边不宜小于 0.5m ,并不应大于 2.0m ,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m 。市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
(6)严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为 1000m, 连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于 DN200 ,发生火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.1MPa。
二、室外消火栓系统
(一)设置范围
除城市轨道交通工程的地上区间和 一、二级 耐火等级且 建筑体积不大于3000m3的戊类厂房 可不设置室外消火栓外,下列建筑或场所应设置室外消火栓系统:
(1)建筑 占地面积大于300㎡ 的厂房、仓库和民用建筑。
(2)用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥。
(3)地铁车站及其附属建筑、车辆基地。
(三)设置要求
1.室外消火栓的设置数量
(1)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于 150.0m ,每个室外消火栓的出流量宜按 10L/s~15L/s 计算。
(2)室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2个 。
(3)市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
1)供消防车吸水的室外消防水池的 每个取水口 宜按 一个室外消火栓 计算,且其保护半径不应大于 150m 。
2)距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
3)当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为 枝状 时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。
2.室外消火栓的布置
(1)建筑室外消火栓的布置除应符合本部分的规定外,还应符合市政消火栓的有关规定。
(2)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m ,并不宜大于 40m 。
(3)停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于 7m ,距加油站或油库不宜小于 15m 。
(4)甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在 防火堤 或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁 15m 范围内的消火栓, 不应计算 在该罐可使用的数量内。
(5)工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于 60.0m 。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓
(6)当工艺装置区、罐区、堆场、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜在适当部位设置 室外固定消防炮 。
(7)当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:
1)室外消火栓处宜配置 消防水带 和 消防水枪 。
2)工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,并应符合室内消火栓的有关规定。
(8)当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置 倒流防止器 时,应在该倒流防止器前增设 1个室外消火栓 。
三、室内消火栓系统
(一)室内消火栓的布置
(1) 系统配置
(2)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的 各层均应设置 消火栓。
(3)屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机,房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于 5.0m 。
(4) 消防电梯前室 应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
(5)建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1)室内消火栓应设置在 楼梯间及其休息平台和前室 、 走道 等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置。
2)住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。
3)同一楼梯间及其附近 不同层 设置的消火栓,其 平面位置 宜 相同 。
4)冷库的室内消火栓应设置在 常温穿堂 或 楼梯间 内。
(6)室内消火栓的布置应满足 同一平面 有 2支 消防水枪的 2股 充实水柱同时达到任何部位的要求,但下列情况除外:
1)H≤24.0m且V≤5000m3的多层仓库。
2)H≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅。
3)规范中规定可采用1支消防水枪的场所。
(7)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 30m ;对于消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 50m 。
(8)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度直为 1.1m ;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成 90°角 或 向下 。
(9)设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的 试验消火栓 ,对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;对于单层建筑宜设置在 水力最不利处 ,且应靠近出入口。
(10)室内消火栓栓口压力和充实水柱充实水柱是指水枪喷嘴至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。
1)消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ,当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置。
2) 高层 建筑、 厂房、库房 和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。
(11)建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并应符合下列规定:
1)干式消防竖管宜设置在 楼梯间休息平台 ,且仅应配置消火栓 栓口 。
2)干式消防竖管应设置消防车供水的接口。
3)消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点。
4)竖管顶端应设置 自动排气阀 。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
消防给水系统分区供水场所、形式原理图示意一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了消防给水及消火栓系统,多谢了。
回复 举报
好资料,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报