土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷人,空调主要的8个技术指标你了解吗?

制冷人,空调主要的8个技术指标你了解吗?

发布于:2024-10-18 09:53:18 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:制冷百科

[复制转发]


为规范空调器的生产,保证消费者的利益,国家业务主管部门制定了空调器的一系列技术标准及相应的测量方法。 显然,空调器的主要技术指标不仅是衡量其质量高低的主要依据,而且也是判断其运行是否正常的主要依据。 因此,空调的销售、安装、维修人员均应清楚其含义,以便于更好地从事销售活动以及对空调器的故障进行判断检修。


从使用与维修的角度应了解的空调器技术指标主要有制冷量、制热量、循环风量、消耗功率等8项。


1、制冷量

空调器进行制冷运行时,单位时间从密闭空间、房间或区域除去的热量称为制

冷量,单位为W。空调器制冷量又有名义制冷量和实测制冷量之分。


前者是指空调器铭牌上标称的制冷量,其工况(可理解为环境条件)按国家标准GB/T 7725--2004规定为:室内测,干球温度27℃ ,湿球温度19.5℃;室外测,干球温度35℃  ,湿球温度24℃。后者为空调器非上述工况制冷运行时的实际制冷量。前述国家标准规定:实测制冷量应不低于名义制冷量的95% 。


顺便指出,国产空调器的制冷/制热量单位过去曾用千卡或大卡(kcal/h ),它与千瓦(kW)的关系为: 1 kW =860 kcal/h; 1 kcal/h=1.16W


另外,国外对空调器的制冷量常用马力(hp,俗称匹,用P表示)来分挡,匹与制冷量的对应关系如表。



国内也习惯上将空调器的制冷量称为匹,一般名义制冷量为2500W,3500W,5000 W.7500 W,12000 W时,分别称为1,1.5,2,3,5匹,其余规格则分别冠以“小”或“大”。


2、制热量

空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量,称为制热量,单位为W。


空调器的制热量也有名义制热量和实测制热量之分。前者是指空调器铭牌上标称的制热量,其工况按国家标准GB/T 7725一2004规定为:室内测,干球温度21.0℃,湿球温度未规定;室外测,干球温度7. 0℃ ,湿球温度6.0℃。后者是指空调器在非上述工况进行制热运行时的实际制热量。国家标准规定,热泵型空调器的实测制热量应不低于名义制热量的95%。


空调器的制冷量与制热量既是其最为重要的两个技术指标,也是用户选购空调器时应首先考虑的两个参数。除了应正确理解空调器制冷/制热量的物理含义外,还应当知道它适用的房间面积。


实际中,空调器的适用面积与房间朝向、窗户的大小与多少、房屋保温情况、所在楼层、房间高度及居住人数等因素 都有关系。因此,上表所列数据仅供一般情况下选用空调器时参考。



3、制冷消耗功率

空调器的制冷消耗功率有名义制冷消耗功率和实测制冷消耗功率之分。前者是指空调器铭牌上标称的制冷消耗功率,或者说,是与名义制冷量相对应的消耗功率,单位为W;后者是指空调器在通常条件下进行制冷运行时实际的消耗功率。


如果空调器使用的环境温度不符合名义制冷条件,如室内温度高于27℃,室外温度高于35℃,空调器的实测消耗功率必然大于名义制冷消耗功率。

*国家标准规定,空调器的实测制冷消耗功率应不大于名义制冷消耗功率110%


4、制热消耗能率

空调器的制热消耗功率也有名义制热消耗功率与实测消耗功率之分。前者是指空调器铭牌上标称的制热消耗功率,即与名义制热量相对应的消耗功率,单位为W;后者是指通常条件下进行制热运行时实际的消耗功率。

*国家标准规定,空调器的实测制热消耗功率应不大于名义制热消耗功率的110%。            


5、能耗比EFP和性能系数COP 

能耗比EFP又称能效比,它是指在额定工况和规定的条件下,空调器进行制冷运行时制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。


性能系数COP是指在额定工况和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时制热量与有效输人功率之比,其值也用W/W表示。


上述有效输入功率是指在单位时间内输入空调器内的平均电功率,包括压缩机运行的输入功率和化霜输入功率(不用于化霜的辅助电加热装置除外)、所有控制和安全装置的输入功率及热交换传输装置的输入功率(风扇、泵等)。


6、循环风量

空调器的循环风量是指在其新风门完全关闭的情况下,单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量,也就是每小时流过蒸发器的空气量,单位为立方米/秒或立方米/小时。


循环风量是空调器的重要参数之一。空调器循环风量大,必然会造成进、出风

口空气温差小,出风温度高,同时风机噪声大;而循环风量小时,噪声下降,出风口空气温差大,造成空调器能效比下降,电耗增加。用户在选择空调器时,在保证噪声允许的前提下,应尽量选用大循环风量的空调器,这样可以节省电能。


7、噪声

空调器的噪声是指其运行时产生的各种杂音。这些杂音主要由循环风、风机、

蒸发器、冷凝器及压缩机产生。


空调器铭牌上的噪声,是在国家标准GB/T7725 -2004规定的工况条件下,在噪声测试室中测得的,单位为dB。国家标准规定,制冷量在2000W以下的空调器,室内机组的噪声不应大于45 dB,室外机组的噪声不应大于55 dB;制冷量为


2500~4 500W的空调器,室内机组的噪声不应大于48 dB,室外机组的噪声不应大于58 dB。


8、电源及额定电流

国家标准GB/T 7725-2004规定,房间空调器使用的电源,除特殊要求外应为单相交流(AC)220 V,或三相交流380 V,电压值允差为士10%,额定功率50Hz。


额定电流是空调器在国家标准GB/T 7725-2004规定的工况下连续运行时测得的电流,实际运行中允许不大于产品铭牌上标称的名义电流的110%。

            

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发