土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 混凝土实体强度检验技术导则(示例)

混凝土实体强度检验技术导则(示例)

发布于:2024-10-18 09:55:18 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]


3.0.1 对在建工程的结构混凝土强度评定,应以混凝土标准试件强度和结构实体同条件养护的试件强度为依据。未按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求留置试件或对其结果有怀疑时,应采用非破损或局部破损的检测方法进行检验。

3.0.2 混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等方法检测。


3.0.3 结构混凝土强度检测批的抽样应符合下列规定:
1 混凝土强度等级相同;
2 原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致和龄期相近;
3 构件类别相同;
4 所选构件具有代表性。


3.0.4 结构构件抽样检测方案的最小样本容量应符合表3.0.4的限定值。



3.0.5 抽样检测批具有95%保证率的标准强度(0.05分位值)推定区间上限值和下限值可按式(3.0.5)计算:



3.0.6 抽样检测结果的推定区间上限值与下限值之差不宜大于5.0MPa和推定区间上限值与下限值算术平均值的10%两者中的较大值。不满足推定区间限制要求时,可提供单个检测结果,单个检测结果的推定应符合相应的检测标准。


3.0.7 抽样检验批的判定以推定区间上限值作为检测批混凝土标准强度推定值。


3.0.8 采用钻芯法检测结构混凝土强度时可按下列要求进行:

1 采用芯样试件换算抗压强度样本计算确定推定值时,钻取芯样试件的数量不应少于20个,按表3.0.4最小样本容量抽样的芯样试件数量超过20个时,按最小样本容量抽取芯样试件。当混凝土骨料的最大粒径为20~25mm时,可用直径为70~75mm的芯样替代标准芯样试件。

2 检验批的判定以推定区间上限值作为检测批混凝土标准强度推定值。

3 混凝土强度检测批不满足推定区间时,可提供单个构件的检测结果。需对某一构件混凝土强度进行评定时,构件钻取芯样数量应满足CECS 03要求。


3.0.9 建筑结构混凝土龄期超过1000d,采用回弹法检测混凝土强度时可按下列要求进行:

1 建筑结构混凝土龄期超过1000d应采用钻芯法对回弹检测结果进行修正。

2 建筑结构混凝土龄期已超过1000d,且由于结构构造等原因无法采用钻芯法对回弹检测结果进行修正时,宜按下列的龄期修正系数对回弹法得到的测区混凝土强度换算值进行修正,龄期修正系数应符合下列条件:

(1) 龄期已超过1000d,但处于干燥状态的普通混凝土;

(2) 混凝土外观质量正常,未受环境介质作用的侵蚀;

(3) 经超声波或其他探测法检测结果表明,混凝土内部无明显的不密实区和蜂窝状局部缺陷;

(4) 混凝土抗压强度等级在C20级~C50级之间,且实测的碳化深度已大于6mm。

3  测区混凝土抗压强度换算值可乘以表3.0.9的修正系数αn予以修正。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

水利工程施工图

返回版块

8.64 万条内容 · 176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土实体钢筋保护层厚度及钢筋检验(示例)

      4  钢筋保护层厚度检验

回帖成功

经验值 +10