一、SCR 脱硝工作原理

SCR 技术是还原剂(NH?、尿素)在催化剂作用下,选择性地与 NOx 反应生成 N?和 H?O,而不是被 O?所氧化,故称为 “选择性”。主要反应如下:

NO + NO? + 2NH? --> 2N? + 3H?O

4NO + 4NH? + O? --> 4N? + 6H?O

二、SCR 脱硝跳闸条件

1.操作员手动跳闸

2.脱硝反应器入口烟气温度>430℃,延时 30s(说明:报警值为低 325 / 高 420℃)。

3.脱硝反应器入口烟气温度<315℃。

4.脱硝反应器氨气 / 空气比例 > 8%,延时 30s。

5.A 与 B 稀释风机都跳闸。

6.锅炉 MFT。

7.脱硝反应器单侧稀释空气流量低低<1100m?/h,延时 30S。

三、锅炉禁止启动的条件

1.影响启动的安装、检修、调试工作未结束,工作票未终结和收回,设备现场不符合《电业安全工作规程》的有关规定。

2.锅炉主保护有任一项工作不正常或不能投入。

3.锅炉主要调节装置故障。

4.锅炉主保护联锁试验不合格。

5.锅炉主要参数失去监视。

6.机组 DCS 系统、MCS 系统、FSSS 系统工作不正常,影响机组正常运行。

7.给水品质不合格。

8.锅炉水压试验不合格。

9.仪用空气系统工作不正常,不能提供机组正常用气。

10.脱硫装置不能投入运行。

11.电除尘不能正常投运。

12.发现有其它威胁机组安全启动或安全运行的严重缺陷时。

13.机组发生跳闸后,原因未查明、缺陷未消除。

四、锅炉正常运行监视项目

1.监视锅炉主、再热汽温度、压力正常与机组负荷匹配。

2.监视锅炉给水、减温水流量、温度、压力与机组负荷相匹配,参数稳定。

3.监视炉膛负压、烟气氧量在正常范围内,引风机静叶开度、送风机动叶开度指示正确,引、送风机电流与风量匹配。

4.监视锅炉各受热面金属温度在正常范围内。

5.监视制粉系统出力正常,与机组出力相匹配,磨煤机分离器出口温度、压力在正常范围内,锅炉启动分离器出口温度正常稳定,煤 - 水比合适。

6.监视一次风机运行正常,一次风压在正常范围内、密封风与一次风压差正常。

7.通过火焰电视监视锅炉燃烧状况良好。

8.监视空预器入、出口一二次风温及烟温正常,空预器压差在正常范围内,锅炉排烟温度在正常范围内。

五、锅炉紧急停运条件

1.锅炉任一保护条件达到跳闸条件而保护拒动。

2.锅炉承压部件、受热面管子和管道爆破难以维持运行。

3.所有锅炉给水流量表计损坏,造成过热蒸汽温度不正常或过热蒸汽温度正常,但半小时内给水流量表不能恢复。

3.炉墙发生裂缝或钢架、钢梁烧红。

4.尾部烟道发生二次燃烧或排烟温度超过 250℃。

5.锅炉压力升高超过极限值,安全阀拒动。

6.过热器出口汽温高超过 594℃或再热汽温超过 594℃。

7.主、再热器安全阀动作后不回座,造成主、再热器蒸汽压力下降,汽温或各段工质温度不能维持正常范围时。

8.炉膛内或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重损坏时。

9.锅炉汽、水品质超过极限值。

六、锅炉主燃料跳闸联锁保护(MFT)条件

1.手动 MFT。

2.全炉膛无火。在有燃烧记忆的前提下突然失去全部火焰。(每层火焰 4/5 火检无火,所有层灭火)(脉冲);(燃烧记忆指:任一排煤燃烧器 4/5 有火或者任一排油枪 4/5 投运)。

1. 

3.炉膛压力高于 +2500Pa,延时 3S。

4.炉膛压力低于 -2500Pa 时,延时 3S。

5.两台送风机全部跳闸。

6.两台引风机全部跳闸。

7.两台空预器全部跳闸,持续 3S(四个主辅马达全部停)。

8.在无油枪投入的情况下有任一煤层运行时一次风机全停。

9.失去所有燃料:在有燃烧记忆的前提下,(所有角阀关闭或燃油供油速断阀关闭)且(所有给煤机全停)(脉冲)。

10.风量低于 20%额定总风量时(480t/h)。

11.负荷>30% BMCR 且汽机跳闸,锅炉 MFT。

12.负荷<30% BMCR 且汽机跳闸,高或低旁全关。

13.省煤器入口流量低低延时 30 秒;(低于 486t/h)(三取二)。

14.火检冷却风母管压力与炉膛压差低≤3.23Kpa,延时 90S 时(三取二)。

15.无煤燃烧器运行时 OFT。

七、主燃料跳闸(MFT)后的联锁保护

1.跳闸 MFT 继电器。

2.关闭燃油供油速断阀。

3.关闭燃油回油速断阀。

4.关闭所有油角阀。

5.停止所有磨煤机、关其出口门。

6.关所有磨煤机冷、热一次风关断门、调门。

7.关一级减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。

8.关二级减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。

9.关再热减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。

10.停止所有一次风机。

11.送信号到 ETS(2)汽轮机跳闸。

12.送信号到各 DPU。

13.停止所有吹灰。

14.送信号到电除尘。

15.送信号到脱硫。

16. METS 系统接点 2 个,联跳 A、B 汽泵,电泵勺管指令置零、切手动(脉冲信号)。

17.送信号到等离子。

八、炉膛一次吹扫条件

1.MFT 条件不存在(除给水流量低低外)。

2.至少一台送风机运行,且其出口挡板开。

3.至少一台引风机运行,且其出口挡板开。

4.两台一次风机停运。

5.至少一台空预器运行。

6.所有火检探头均探测不到火焰。

7.锅炉进油快关阀、回油快关阀关闭。

8.所有油角阀关闭。

9.所有磨煤机停运。

10.所有磨煤机冷、热风关断门关闭。

11.所有给煤机停运。

12.油泄漏实验完成或旁路。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!