SCR 技术是还原剂(NH?、尿素)在催化剂作用下,选择性地与 NOx 反应生成 N?和 H?O,而不是被 O?所氧化,故称为 “选择性”。主要反应如下:
NO + NO? + 2NH? --> 2N? + 3H?O
4NO + 4NH? + O? --> 4N? + 6H?O
1.操作员手动跳闸;
2.脱硝反应器入口烟气温度>430℃,延时 30s(说明:报警值为低 325 / 高 420℃)。
3.脱硝反应器入口烟气温度<315℃。
4.脱硝反应器氨气 / 空气比例 > 8%,延时 30s。
5.A 与 B 稀释风机都跳闸。
6.锅炉 MFT。
7.脱硝反应器单侧稀释空气流量低低<1100m?/h,延时 30S。
1.影响启动的安装、检修、调试工作未结束,工作票未终结和收回,设备现场不符合《电业安全工作规程》的有关规定。
2.锅炉主保护有任一项工作不正常或不能投入。
3.锅炉主要调节装置故障。
4.锅炉主保护联锁试验不合格。
5.锅炉主要参数失去监视。
6.机组 DCS 系统、MCS 系统、FSSS 系统工作不正常,影响机组正常运行。
7.给水品质不合格。
8.锅炉水压试验不合格。
9.仪用空气系统工作不正常,不能提供机组正常用气。
10.脱硫装置不能投入运行。
11.电除尘不能正常投运。
12.发现有其它威胁机组安全启动或安全运行的严重缺陷时。
13.机组发生跳闸后,原因未查明、缺陷未消除。
1.监视锅炉主、再热汽温度、压力正常与机组负荷匹配。
2.监视锅炉给水、减温水流量、温度、压力与机组负荷相匹配,参数稳定。
3.监视炉膛负压、烟气氧量在正常范围内,引风机静叶开度、送风机动叶开度指示正确,引、送风机电流与风量匹配。
4.监视锅炉各受热面金属温度在正常范围内。
5.监视制粉系统出力正常,与机组出力相匹配,磨煤机分离器出口温度、压力在正常范围内,锅炉启动分离器出口温度正常稳定,煤 - 水比合适。
6.监视一次风机运行正常,一次风压在正常范围内、密封风与一次风压差正常。
7.通过火焰电视监视锅炉燃烧状况良好。
8.监视空预器入、出口一二次风温及烟温正常,空预器压差在正常范围内,锅炉排烟温度在正常范围内。
1.锅炉任一保护条件达到跳闸条件而保护拒动。
2.锅炉承压部件、受热面管子和管道爆破难以维持运行。
3.所有锅炉给水流量表计损坏,造成过热蒸汽温度不正常或过热蒸汽温度正常,但半小时内给水流量表不能恢复。
3.炉墙发生裂缝或钢架、钢梁烧红。
4.尾部烟道发生二次燃烧或排烟温度超过 250℃。
5.锅炉压力升高超过极限值,安全阀拒动。
6.过热器出口汽温高超过 594℃或再热汽温超过 594℃。
7.主、再热器安全阀动作后不回座,造成主、再热器蒸汽压力下降,汽温或各段工质温度不能维持正常范围时。
8.炉膛内或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重损坏时。
9.锅炉汽、水品质超过极限值。
1.手动 MFT。
2.全炉膛无火。在有燃烧记忆的前提下突然失去全部火焰。(每层火焰 4/5 火检无火,所有层灭火)(脉冲);(燃烧记忆指:任一排煤燃烧器 4/5 有火或者任一排油枪 4/5 投运)。
1.
3.炉膛压力高于 +2500Pa,延时 3S。
4.炉膛压力低于 -2500Pa 时,延时 3S。
5.两台送风机全部跳闸。
6.两台引风机全部跳闸。
7.两台空预器全部跳闸,持续 3S(四个主辅马达全部停)。
8.在无油枪投入的情况下有任一煤层运行时一次风机全停。
9.失去所有燃料:在有燃烧记忆的前提下,(所有角阀关闭或燃油供油速断阀关闭)且(所有给煤机全停)(脉冲)。
10.风量低于 20%额定总风量时(480t/h)。
11.负荷>30% BMCR 且汽机跳闸,锅炉 MFT。
12.负荷<30% BMCR 且汽机跳闸,高或低旁全关。
13.省煤器入口流量低低延时 30 秒;(低于 486t/h)(三取二)。
14.火检冷却风母管压力与炉膛压差低≤3.23Kpa,延时 90S 时(三取二)。
15.无煤燃烧器运行时 OFT。
1.跳闸 MFT 继电器。
2.关闭燃油供油速断阀。
3.关闭燃油回油速断阀。
4.关闭所有油角阀。
5.停止所有磨煤机、关其出口门。
6.关所有磨煤机冷、热一次风关断门、调门。
7.关一级减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。
8.关二级减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。
9.关再热减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。
10.停止所有一次风机。
11.送信号到 ETS(2)汽轮机跳闸。
12.送信号到各 DPU。
13.停止所有吹灰。
14.送信号到电除尘。
15.送信号到脱硫。
16.至 METS 系统接点 2 个,联跳 A、B 汽泵,电泵勺管指令置零、切手动(脉冲信号)。
17.送信号到等离子。
1.MFT 条件不存在(除给水流量低低外)。
2.至少一台送风机运行,且其出口挡板开。
3.至少一台引风机运行,且其出口挡板开。
4.两台一次风机停运。
5.至少一台空预器运行。
6.所有火检探头均探测不到火焰。
7.锅炉进油快关阀、回油快关阀关闭。
8.所有油角阀关闭。
9.所有磨煤机停运。
10.所有磨煤机冷、热风关断门关闭。
11.所有给煤机停运。
12.油泄漏实验完成或旁路。