土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空压机:进气容积流量与标准空气流量

空压机:进气容积流量与标准空气流量

发布于:2024-10-23 13:42:23 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:空调试验室

[复制转发]

 


排气量(风量)通常是指经过压缩机压缩后的空气体积以入气口的进气空气状况inlet condition(温度,压力,湿度等)来表示的。

在实际空压站的选型中,经常面临着“标立每分钟”与“立方每分钟”的困惑,到底是用哪一种呢?

通常来讲,流量计为了测量的统一,特别是自动化的流量计更是做了换算修正,一般测量及指示的结果是换算到“ 标准状况 ”(0摄氏度,1标准大气压,干空气)下的流量,此时,就会产生一些状态的换算,尤其是在高海拔地区,气压较低,流量的修正更为重要。以下就以一个实际的流量计算书来说明问题。

进气位置 容积流量定义:在当地进气条件下,压缩机第一级进口法兰处测得的空气流量,一般以lm 3 /min或者ICFM表示,“I”的视同进口容积流量。因进气口的位置空气流量一般很难测量,且其中含有水,在压缩过程中压缩机存在着一定的泄漏及冷却水排出的过程,因此进气位置的容积流量一般不采用。

进气状态 容积流量定义: 在当地进气条件下,压缩机排气流量转换成第一级进口法兰处进气状态下的容积流量,一般以m3/min或者ACFM表示,也称实际进气流量。

标准 空气流量定义: 在绝对压力1个标准大气压1.0133bar,温度为0℃,相对湿度为0%的干空气流量,一般以Nm3/min表示。

对空压机要求的标准流量: 300Nm3/min,换算成实际进气流量约为371.4m3/min

以下是以所要求的流量为例,进行的详细计算过程:

一、运行条件

1.客户需要的标准流量 300 Nm 3 /min  
  • “N”定义的条件

  • 1) 1 atm = 101.33 Kpa(A)

  • 2) 0 ℃

  • 3) 相对湿度0%

2.实际进气条件 进气流量  V 实际流量 = ? m 3 /min  
  • 实际当地大气压        99.12Kpa(A)

  • 实际进气温度                35 ℃

  • 实际相对湿度                85%

由于不是干空气,压缩机空气每级冷却后,都有一部分冷凝水要析出,气量要损失一部分,故计算时应考虑此方面因素。

查蒸汽分压表

  • 0 ℃时,蒸汽分压为 0.61 Kpa(A)

  • 35 ℃时,蒸汽分压为 5.62 Kpa(A)

  • 35 ℃换算成华氏度95(*9/5+32)查出分压0.8153PSI,

  • 0.8153PSI/14.5*100=5.62 Kpa(A)

3.由于进气过滤器有压差,故实际进气压力(叶轮进口处)要小于当地大气压,进气过滤器压差按恶劣情况取为ΔP = 2 Kpa(A)。

二、 计算公式 (计算单位统一按英制换算)

  • 根据气体方程式   PV/T=常数   把进气流量换算到标准流量。

  • V 实际流量 = 101.33×300×308/(92.343×293)≈371.4m 3 /min

蒸汽分压表  
Kpa A
0 0.6108
10 1.2271
15 1.7041
20 2.3368
21 2.4896
22 2.6424
23 2.8124
24 2.9824
25 3.1712
26 3.36
27 3.56925
28 3.7785
29 4.0101
30 4.2417
31 4.5177
32 4.7937
33 5.0697
34 5.3457
35 5.6217
36 5.97234
37 6.32298
37.5 6.4983
38 6.67362
39 7.02426
40 7.3749


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机选型的常用计算