一、未将水箱设置在建筑物高部位
对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。
二、水箱出水管道未设置单向阀
有些设计水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过水箱再流入消防管网。这些做法减小了消防管网的压力,不能保证发挥消防设备的作用,所以应采用生活管道向水箱供水,并在水箱的出水管上设单向阀,以阻止消防水泵的供水进入水箱。
三、一律采用气压水罐代替水箱
有些多层建筑物屋顶为钢结构承重构件,设置消防水箱比较困难,设计人员通常会考虑采用气压水罐来代替。但是对于严重危险级的建筑物是不允许的,只能靠水箱供给初期消防用水。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
消防不锈钢水箱安装误点(上)一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。