土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水——消防软管卷盘和轻便水龙

给排水——消防软管卷盘和轻便水龙

发布于:2024-10-31 14:52:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、什么是消防软管卷盘
    根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
我们来看看 消防软管卷长什么模样~
二、什么是轻便消防水龙 
    根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016) , 轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。
我们来看一下轻便消防水龙长什么模样~
三、  消防软管卷盘的型号编制

消防软管卷盘的型号编制应按以下规定

示例:
灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa,软管内径为19 mm,软管长度为25 m的软管卷盘,其型号为:JPS0.8—19/25。
四、轻便消防水龙的型号编制
轻便消防水龙的型号编制应按以下规定:
示例:
消防供水管用,设计工作压力为0.8MPa,水带长度为30m的轻便消防水龙,其型号表示为:LQG8-30。
五、设置范围
1.下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但 宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 :    
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。    
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。    
3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。    
4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。    
5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
2. 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 。
3. 高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙 。
4. 老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。 
5.步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。
六、设置要求
1.可与室内消火栓设置在同一箱体内。
2.消防软管卷盘应配置内径不小于 ф19的消防软管 ,其 长度宜为30.0m ;轻便水龙应配置公称直径 25有内衬里的消防水带 , 长度宜为30.0m 。  
3.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm的消防水枪 。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(下)

冬季水箱易结冻,有哪些 加热与循环措施可以采取呢? 1、安装加热设备: 在水箱内部或外部安装电加热器、热泵等加热设备,对水箱内的水进行加热,保持水温在冰点以上。加热设备的功率和数量应根据水箱的容量和当地冬季气温来确定,确保加热效果。 2、促进水流循环: 在水箱内部设置循环泵,促进水流循环,防止水静止而结冰。在寒冷天气下,可以定期开启循环泵确保水箱内的水保持流动状态。

回帖成功

经验值 +10