土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调冷水机组运维:看、摸、听、想、查与故障处理

空调冷水机组运维:看、摸、听、想、查与故障处理

发布于:2024-11-05 14:02:05 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

[复制转发]

冷水机组,又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,是一个多功能的制冷设备。 其工作原理主要是通过压缩或热吸收式制冷循环来去除液体蒸气,从而实现制冷效果。 作为运行操作人员,掌握“看、摸、听、想、查”的监测技巧,能够有效达成这一目标。


     
一、看            
  • 观察外形与部件:检查中央空调的外形是否完好,各个部件如压缩机、冷凝器、蒸发器、风扇、管道等是否工作正常,有无明显的损坏或变形。

  • 检查管路与焊接处:仔细查看制冷系统的各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现。焊点有油迹可能意味着有渗漏。

  • 电器元件与连接:检查电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体的情况。

  • 观察风叶与振动:查看离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。

  • 查看压力与温度:观察高、低压压力值是否正常,以及毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉。

  • 查看运行参数:记录并观察中央空调的运行参数,如制冷量、制热量、耗电量、能效比等,以评估其性能。

     

     
二、摸            
  • 摸蒸发器表面:工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,表面发凉,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。

  • 摸冷凝器表面:空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快。在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右。

  • 摸低压回气管:正常时,吸气管冷,排气管热。如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水。如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足。

  • 摸高压排气管:手摸应感到比较热,夏天时还烫手。

  • 摸干燥过滤器:在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。

  • 摸出风口:手应感觉出风有些凉意,停留时间长会感到冷。

     
三、听            
  • 听整机运转声音:空调器在运转时,会发出一定的声音。仔细倾听整机运转的声音是否正常,如有异常声响,如“嗡嗡”“嘶嘶”“嗒嗒”等,可能表示压缩机、风扇或其他部件存在问题。

  • 听压缩机声音:特别注意压缩机的运转声音。压缩机是中央空调的核心部件,其声音变化往往能反映出其工作状态。如听到压缩机有异常声响,应立即停机检查。

四、想

  • 分析故障现象:根据看、摸、听所得的信息,分析故障所在处和故障的轻重程度。 综合判断: 由于制冷系统、电气系统和空气循环系统是彼此均有联系又互相影响的,因此,要综合起来进行分析,由表及里地判断故障的实际部位。

五、查            
  • 检查制冷剂:使用压力表、钳形电流表、万用表等工具测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求。用泡泡水或检漏仪检查制冷剂有无泄漏。

  • 检查电气系统:检查电气系统的接线是否牢固,有无短路或断路现象。检查电脑板、感温探头等元件是否正常工作。

  • 检查水路系统:对于水系统的中央空调,还需检查水路系统的水质情况,是否需要更换水;检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,并清洗过滤器;检查水系统中有无空气,是否需要排气等。

  • 检查其他部件:检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。


     

螺杆机组常见问题和故障的分析


离心机组常见的问题和故障

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合式空调机组基础知识:结构组成与部件功能

  空调箱也称组合式空调机组,是一种专门用于处理空气的设备,有对空气的降温冷却、去湿干燥、加热加湿、过滤净化、送风回风及引入新风等功能。主要用于工业、医药卫生、大、中型建筑物,如宾馆饭店、豪华商业设施、体育娱乐中心等场所。      

回帖成功

经验值 +10