土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调漏水的12个原因和解决办法!

空调漏水的12个原因和解决办法!

发布于:2024-11-13 14:26:13 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:制冷空调换热器

|

作者:HETA

[复制转发]

        空调是现代建筑中必不可少的装备,但空调使用过程中常常出现漏水现象,严重影响使用效果和设备寿命。本文通过收集整理,总结了引起空调漏水的12个主要原因,包括冷凝水排水不畅、冷媒泄漏、管路连接不良等。针对各类原因,分析了漏水的发生过程和机理,并提出了相应的解决措施。



1、 冷凝水排水不畅

   

空调在制冷除湿过程中会产生大量冷凝水,需要通过排水管排出机体[4]。如排水管出口堵塞、管径过小、管路老化破损等,都会导致冷凝水排出不畅,积水泛溢而致漏水。
解决措施:定期清理排水管,疏通堵塞;更换破损和老化严重的排水管,并采用足够大的管径;排水管出口应低于入口,保证有一定的落差;在排水管低处设置存水弯,防止虫鼠进入。

2、 媒泄漏      
         
空调系统中的制冷剂在蒸发器内蒸发吸热,带走空气中的热量和水分[5]。如冷媒管路或接头泄漏,冷媒流失,就会导致蒸发器结霜融化成水,顺着机壳流出而漏水。
解决措施:选用优质铜管,减少焊接点;焊接须饱满牢固,防止开裂;安装冷媒管路时不得用力弯折,以免损伤;定期检查制冷剂量,发现异常及时查漏补救。

 
3、 过滤网堵塞      
         
空调蒸发器前端设有过滤网,用于阻挡灰尘、纤维等杂质[6]。如长期不清洗,过滤网会堵塞,一方面影响热交换,另一方面使冷凝水大量挂在网上,经凝聚流淌而致漏水。
解决措施:定期清洁或更换过滤网,建议每月一次;选用可水洗的高分子材料滤网,既耐用又易打理;必要时可增设初级过滤网。

 
4、 安装倾斜      
         
室内机安装时未调平,存在倾斜,会使冷凝水偏向一边,难以及时排出而外溢[7]。长此以往,积水将从倾斜的一侧流出机体,造成漏水。
解决措施:安装时应用水平尺检查调平,无论横向还是纵向偏差都不应超过2°;若发现机体歪斜,应及时调整安装支架和螺钉;必要时需重新打孔安装。

 
5、 风道渗漏      
         
中央空调系统须设置风道,将处理后的冷风输送到房间[8]。风道制作安装不当或年久失修,出现破损裂缝,冷风携带的水汽会从缝隙渗漏而致漏水。
解决措施:严格按规范要求制作风道,降低漏风率;风道转弯、分叉等部位须严密连接;定期检修风道,发现问题及时修补;保温层脱落或潮湿要重做。

 
6、 毛细管堵塞      
         
空调系统中的毛细管起节流作用,但细小的流道容易被焊渣、杂质堵塞[9]。毛细管堵塞将影响制冷剂流动和蒸发,造成蒸发温度回升,冷凝水大量析出而漏水。
解决措施:安装毛细管前须清洗干净,防止焊接时杂物进入;采用优质毛细管,内壁光滑;系统投运前彻底排除杂质;发现故障应及时更换毛细管。

 
7、   冷凝器堵塞      
         
空调的室外机内设有冷凝器,用于散发制冷剂冷凝放出的热量[10]。冷凝器散热不良会致使冷凝压力升高,高温高压液体回到室内机致使蒸发温度升高,从而引发漏水。
解决措施:定期清洗冷凝器表面的灰尘污垢;室外机周围应留有足够散热空间,不得堆放杂物;如条件允许,可适当加大冷凝器面积。

 
8、 电磁阀失灵      
         
电磁阀用于控制制冷剂的流向和流量,通断故障会扰乱正常的制冷循环[11]。当电磁阀卡涩或线圈烧毁,制冷剂无法及时切换,使蒸发器结霜过多,化霜成水而漏水。
解决措施:选用优质电磁阀,并正确安装接线;运行中如发现电磁阀不能正常通断,要检查线圈电阻,必要时予以更换;对滑动部件应定期通电操作,防止卡死。

 
9、 电磁阀失灵      
         
感温包安装在蒸发器出口处,用于监测蒸发温度[12]。当感温包损坏或脱落,无法准确将管路温度传给控制器,致使电子膨胀阀开度失控,蒸发器结霜过度,引发滴水。
解决措施:感温包与管路应紧密贴合,用铝箔或橡胶固定;连接导线应完好无损,接头须绝缘处理;感温包电阻值异常时要及时更换。

 
10、   鼓风机失调      
         
空调室内机的蒸发器风机用于强化空气与盘管的热交换[13]。当轴承磨损、叶轮松动等引起风机失调,转速不稳或噪声异常,影响冷凝水排出,溅洒飞溅而致机体漏水。
解决措施:定期给轴承注油润滑,检查叶轮紧固;风机不平衡时应重新调整固定;若轴承、电机损坏,须及时更换。

 
11、 冷凝水排水不畅      
         
空调选型时如果估算失误,cooling capacity不足以覆盖房间cooling load,机组会长时间高负荷运转[14]。负荷过大使蒸发器结霜加剧,排水不暇而泛溢成灾。
解决措施:根据房间面积、围护结构、设备等因素准确估算热负荷;选择cooling capacity比热负荷高20%左右的机型;房间如有大的设备变动,应重新核算负荷。

 
12、使用不当      
         
不正确的使用习惯也可能引发空调漏水,如随意调高设定温度、频繁开关机、空调吹直吹人等[15]。这些行为扰乱了空调的正常工作,致使系统性能失调而漏水。
解决措施:设定温度应在18~26℃的舒适区间内,避免过低或忽高忽低;不要频繁开关机,间隔时间不少于5min;出风口避免直吹人体,也不要被窗帘遮挡。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的应用与节能

工作原理:图 1 所示为直燃型溴化锂吸收式制冷机组的结构图,由图可以看出,其工作过程可以分为溶液循环和制冷剂 - 水循环两个部分。 溶液循环过程为:从吸收器内出来的稀溶液经溶液泵加压,先后进入低温热交换器和高温热交换器,再进入高压发生器。在高压发生器内,稀溶液被天然气燃烧加热浓缩成中间浓度的溶液,中间浓度的溶液从高压发生器内出来流经高温热交换器与稀溶液进行热量交换,之后进入低压发生器;在低压发生器内经过进一步的加热浓缩成浓溶液;浓溶液从低压发生器内流出进入低温热交换器与稀溶液进行热量交换之后进入吸收器内进行稀释,再经溶液泵进入高压发生器,如此反复运行。