土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PT倒送的困惑?

PT倒送的困惑?

发布于:2008-04-23 14:54:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
PT的型号是JDZ-10/0.1KV 的
如果我们把0.1KV的电源接到二次侧,这时候在一次侧能产生10KV的电压吗,这时候人如果碰到了结果会怎么样!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    二次取电源是没问题啊
    但是我担心的就是备用电源一次没电的时候,会通过二次倒送到一次啊!
    这就很危险了
    2008-05-08 14:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    分段柜及保安电源
    2008-05-07 10:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多