4.14 开关、插座安装
当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
1 单相两孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3 保护导体(PE 线)在插座间不串联连接;见图4.14.2
图4.14.2 多根导线通过连接装置引出一根导线与插座接线端子连接
4 相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电;
5 应急电源插座有标识。
1 同一建筑物、构筑物的开关、插座宜采用同一系列的产品,单控开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。
2 开关安装位置便于操作。开关边缘距门框边缘的距离应为0.15~0.2m;开关距地面高度宜为1.3m。
3 并列安装及同一室内开关安装标高应一致,相线经开关控制,且控制有序不错位。
4 装设墙面的插座、开关盒应与墙面齐平,成排面板相邻间距不小于20mm,使安装好的插座、开关平整、牢固。见图4.14.3-1。
图4.14.3-1 开关盒在装设板上固定牢固,成排面板间留有相应间距使开关面板安装平整
5 住宅工程卫生间开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
6 民用住宅无软线引至床边的床头开关。
7 在低层、多层、中高层住宅的公共部位,照明控制应采用节能自熄开关。电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关。
8 楼梯间控制开关的垂直位置不能进入踏步。
9 照明开关、风机盘管开关等成排安装时,照明开关应在外侧,面板底标高应一致。见图4.14.3-2
图4.14.3-2风机盘管开关安装在照明开关内侧
10 同一室内多套灯具,开关控制应从外到里,有序不错位。开关严禁装于门后。
11 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
12 一般情况下插座标高为0.3米,车间及试验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m。
13 住宅电源插座应选用防护型,卫生间电源插座应用防溅式。严禁装在浴缸上方,剃须插座应安装在台盆侧面。见图4.14.3-3
图4.14.3-3 卫生间开关、插座面板采用防溅型
14 厨房间电源插座距煤气表应大于500mm。离煤气管道150mm 。
1 开关、插座安装前,接线盒内垃圾必须清除干净,铁制接线盒必须做好防腐处理 。
2 暗装的开关、插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。见图4.14.4
图4.14.4 成排开关安装平整、牢固,表面光洁
3 明装的开关、插座接线盒,应采用明装专用接线盒。专用接线盒四周不应有间隙,且固定牢固、并紧贴墙面。
地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好;地面插座应用配套接线盒。插座接线盒内应干净整洁,无锈蚀。见图4.14.5
图4.14.5 地面插座安装牢固、密封良好
插座安装后采用专用工具进行全面检测:
1 鉴别插座接线极性;
2 测试“回路电压降”或“回路阻抗”(可据此计算回路压降);
3 插座回路RCD的测试可通过对配电箱(柜)内插座回路安装的剩余电流动作保护器(RCD)进行测试。见图4.14.6
图 4.14.6 通过专用检测工具可对RCD功能进行检测以及插座的极性检测
1 多联开关、插座的电源的电源线、接地线,桩头上“头攻头”连接。
2 装修挂石材或木饰板时插座、开关盒离墙面太远,固定不牢固,或直接装在木饰板上,导线裸露在外易产生安全隐患。
3 插座、开关面板上装饰帽遗漏。
4 开关、插座导线并头相色不统一。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 538 人订阅
阅读下一篇
中海第五代地库机电管线技术措施本文再次分享一下中海第五代地库的技术措施, 中海一直在不停 推出创新措施,也期待更多分享。 #1 柱面布置 疏散指示灯、手报、广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机与消火栓箱,分别布置在车道两侧柱子上,布置时上下对齐,居中设置,不得重叠;广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机在面上部位置仅选二个设施,否则要分散在不同柱子上布置,见图1。错误布置,见图2
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发