土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高压静电除尘器操作安全作业指导书

高压静电除尘器操作安全作业指导书

发布于:2024-11-29 07:05:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

高压静电除尘器操作安全作业指导书

一、岗位名称:电除尘

二、作业人员数:1

三、岗位性质:特种作业

四、工作范围:1#2#电除尘及1#2#除尘风机和电除尘区域

五、操作设备与工器具:1#2#电除尘、1#2#除尘风机;大扫把1把、小扫把1把、铁锹1

六、工作内容:所属设备的操作、点检和监护;所属区域卫生清扫与维护

七、安全作业标准:

 

 

岗位

电除尘

防护器具

劳保服、防砸鞋、防静电鞋、手套、防尘口罩

作业人员

1

使用工具

铁锹1把、大扫把1把、小扫把1

作业名称

作业内容

存在危险源

可能造成的伤害

安全作业标准

设备点检

1.按规定穿戴好本岗位劳动保护用品 ,工作服的上衣扣子必须从下到上扣好,不得敞胸露背;2.冬季不得穿下摆过长的防寒服或棉衣;3.点检设备时,严禁靠近运转部位,转动部位卫生必须在停机状态下进行;

1.由于工作服不系扣或上衣下摆过长被皮带转动的部位带入      2.点检设备时不小心衣服被转动部位卷入;

机械伤害、其它伤害

1.按规定穿戴好本岗位劳动保护用品 ,工作服的上衣扣子必须从下到上扣好,不得敞胸露背          2.冬季不得穿下摆过长的防寒服或棉衣;3. 点检设备时,严禁靠近运转部位,转动部位卫生必须在停机状态下进行;

开机前准备

1、检查除尘风机各部位是否正常,冷却水是否畅通,检修人孔是否关闭;2、检查电场内是否有杂物,若有立即捡出;3、检查除尘器人孔门是否关闭,整流室是否有人或其他杂物。4、检查调整高压整流装置;

1、检查时不仔细,有漏项现象;2、电场确认不仔细;3、检查时不小心容易高空跌落;

毁坏设备、高空跌落

1、检查除尘风机各部位是否正常,冷却水是否畅通,检修人孔

是否关闭;2、检查电场内是否有杂物,若有立即捡出;3、检查除尘器人孔门是否关闭,整流室是否有人或其他杂物。4、检查调整高压整流装置;

开机步骤

1、投运前的工作完毕,所有的安全措施完善,有关人员已就位;2、各加热器至少在开始启动前8小时投运,以确保灰斗内和各绝缘体(绝缘瓷套、电磁转轴)的干燥,防止因结露漏电而引起的任何损害。检查各加热系统的电流是否正常;3、打开进出口烟道(不包括进出口连同烟道)上的挡风风门;4、启动风机;5、向电场同蒸气预热以消除电除尘器内部机件上的潮气,预热时间依电场内气体温度湿度而定,一般以末电场出口端温度达到露点以上即可;6、启动排灰系统;7、启动所有振打机构;8、开动所有振打系统的各种功能,使报警和安全联锁、温测温控装置、灰位检测和排灰输灰处于可控运行状态;

1、各项措施落实不全;2、没有按照程序启动设备;

毁坏设备、其他伤害

1、投运前的工作完毕,所有的安全措施完善,有关人员已就位;2、各加热器至少在开始启动前8小时投运,以确保灰斗内和各绝缘体(绝缘瓷套、电磁转轴)的干燥,防止因结露漏电而引起的任何损害。检查各加热系统的电流是否正常;3、打开进出口烟道(不包括进出口连同烟道)上的挡风风门;4、启动风机;5、向电场同蒸气预热以消除电除尘器内部机件上的潮气,预热时间依电场内气体温度湿度而定,一般以末电场出口端温度达到露点以上即可;6、启动排灰系统;7、启动所有振打机构;8、开动所有振打系统的各种功能,使报警和安全联锁、温测温控装置、灰位检测和排灰输灰处于可控运行状态;

停机步骤

1、临时关闭:

关闭所有风机,静待3~5分钟;按电场顺序关掉各供电单元的高压电源,并将高压控制柜锁定;关闭进出口烟道中的所有风门;

让振打系统和加热系统在暂停阶段继续运行;如需人员进入电场检修则应是高压部件接地,阴阳极振打停转,并等电场内降温后穿着防护服装,有低压照明方可进入;

2、长期关停:

完成临时关闭所要求的⑴~⑶步;切断各供电单元的高压隔离开关转至接地位置并锁定;关掉所有加热系统、温测温控系统、灰位控制系统;振打系统和排灰系统在高压电源切断后再继续运行直至所有烟灰从电除尘器中清除干净为止;切断总的电源开关(不包括照明线路);(6)检修完毕后关闭所有人孔门;

1、不按规定停机;2、人员需进入电场时未按照安全措施落实;3、进入电场不用低压照明;

毁坏设备、高空跌落、点击、其他伤害

1、临时关闭:

关闭所有风机,静待3~5分钟;按电场顺序关掉各供电单元的高压电源,并将高压控制柜锁定;关闭进出口烟道中的所有风门;

让振打系统和加热系统在暂停阶段继续运行;如需人员进入电场检修则应是高压部件接地,阴阳极振打停转,并等电场内降温后穿着防护服装,有照明方可进入;

2、长期关停:

完成临时关闭所要求的⑴~⑶步;切断各供电单元的高压隔离开关转至接地位置并锁定;关掉所有加热系统、温测温控系统、灰位控制系统;振打系统和排灰系统在高压电源切断后再继续运行直至所有烟灰从电除尘器中清除干净为止;切断总的电源开关(不包括照明线路);(6)检修完毕后关闭所有人孔门;

电除尘引风机突然停机或全厂停电处理

1、先把所有开关打到零位并挂牌;2、等除尘引风机停稳后关闭进口阀门;3、通知电检查并处理;

1、开关不打零位、不挂牌;2、除尘引风机停稳后不关闭进口阀门;

机械伤害、其他伤害

1、先把所有开关打到零位并挂牌;2、等除尘引风机停稳后关闭进口阀门;3、通知电检查并处理;

检修进电场注意事项

1、确认所有开关打零位、挂牌;2、通知电工电场接地放电;3、关闭引风机进口阀门;4、打开电场人孔通风降温;(必须大于4的小时)5、进电场前,电工确认电场接地情况;6、进电场前确认电场CO浓度;(小于30毫克/立方米)7、禁止单人进电场作业;8、使用临时照明电压在36V以下;9、进电场前挂警示牌,并设专人监护;10、进电场必须穿戴防静电服;11、阴雨天禁止上电除尘进电场工作;

1、开关不打零位、不挂牌;2、电场不接地放电;3、进电场前不确认CO浓度;4、进电场不使用临时低压照明,并单人作业,不设专人监护;5、进电场不穿防静电服;6、阴雨天气上电除尘进行电场作业;

机械伤害、CO中毒、触电、雷击

1、确认所有开关打零位、挂牌;2、通知电工电场接地放电;3、关闭引风机进口阀门;4、打开电场人孔通风降温;(必须大于4的小时)5、进电场前,电工确认电场接地情况;6、进电场前确认电场CO浓度;(小于30毫克/立方米)7、禁止单人进电场作业;8、使用临时照明电压在36V以下;9、进电场前挂警示牌,并设专人监护;10、进电场必须穿戴防静电服;11、阴雨天禁止上电除尘进电场工作;

清扫卫生

1、清扫卫生前检查好工具合格2、清扫时身体禁止靠近运转部位;3、清理卫生时要配戴防尘口罩

1、由于工具不合格而造成作业者手刺伤2、清扫卫生时身体距运转部位太近;3、清扫卫生时不佩戴防尘口罩

工具刺伤、机械伤害、矽肺病

1、清扫卫生前检查好工具合格2、清扫时身体禁止靠近运转部位;3、清理卫生时要配戴防尘口罩

照明更换作业

1、准备铁梯、试电笔、灯泡;2、向主控室汇报联系互保人员; 3、确认灯头无电后,拧下灯头更换新灯泡;4、在高墙照明下架梯子;5、一人扶梯,一人攀爬;6、确认灯头无电后拧下灯头更换新灯泡;(如果灯泡破碎,灯头留在灯座内则由电工处理)

1、无作业方案、安全措施和工器具不符合安全要求;2、无人监护、3、未确认和清除脚踩部位有油、水或粘料。4、作业前未确认试电笔是否可靠、灵活;5、未使用专用工具;6、换下旧灯泡随手乱扔;7、接换灯泡配合不当;8、作业前未检查梯子是否有开焊、断裂;9、无人扶梯或扶梯人接答手机;10、未将扶梯下角沿死;

电击伤害、高空跌落、机械伤害、其他伤害

1、准备铁梯、试电笔、灯泡;2、向主控室汇报联系互保人员; 3、确认灯头无电后,拧下灯头更换新灯泡;4、在高墙照明下架梯子;5、一人扶梯,一人攀爬;6、确认灯头无电后拧下灯头更换新灯泡;(如果灯泡破碎,灯头留在灯座内则由电工处理)

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    静电除尘器操作规程介绍,供大家学习和参考

    2024-11-30 08:19:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.24 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单机布袋除尘器的安装步骤

单机布袋除尘器的安装步骤 一、准备工作 在安装单机布袋除尘器之前,需要做好以下准备工作: 1. 根据生产场地的布局,选择合适的位置安装除尘器,要离袋式除尘器进出口管道不远,方便管道的连接。确定好位置后,先按照说明书进行除尘器主机的安装,包括安装底座、安装主机、安装除尘器布袋组件等。 2.确保安装现场清洁,无杂物和障碍物,以便顺利进行安装。 3.检查除尘器的各个部件是否完好无损,如有损坏应及时更换。

回帖成功

经验值 +10