土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况下喷头上设挡水板?

什么情况下喷头上设挡水板

全部回答(2 )

  • zxl-66

    《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.10条

    2024-12-06 08:36:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    在消防喷淋系统中,当喷头的安装位置高于顶板时,需要在喷头的上方设置挡水板。挡水板的作用是防止顶板上的水滴落到喷头上,从而影响喷头的喷水效果。挡水板通常是用金属板或防火板制成的,安装在顶板下方,与喷头的位置相对应。在《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)中,对于挡水板的设置有以下规定:- 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为 25mm 至 100mm。- 在梁和障碍物及密肋梁板下布置的喷头,溅水盘与顶板之间的距离,不应小于 25mm,不应大于 100mm。- 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为 10mm 至 30mm。- 净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表 5.0.1 的规定。
    2024-12-05 17:00:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10