土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两路消防供水的要求

两路消防供水的要求

发布于:2024-12-12 16:33:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

关于《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014中两路消防供水的相关要求

01哪些管道需要两路消防供水

一、4.3.4  当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50m?。

二、5.1.14 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定。(基本上不允许这么做

三、6.1.2 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定:2工业园区、商务区和居住区宜采用两路消防供水。(市政消火栓

四、6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。(室外消火栓

02两路消防供水的要求

4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:   

1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;   

2 市政给水管网应为环状管网;   

3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。

在满足该条文第1、2款的前提下,建筑物若从同一条市政道路上的给水干管引入两条给水管,这种做法是否属于两路消防供水,争议较大。


03观点
一、消规实施指南关于此问题的观点如下:
1、“不同的市政给水干管”并非“不同市政给水道路上的给水干管”;
2、同一道路上的不同市政给水干管也算“不同的市政给水干管”;
3、以市政给水厂单水源为例,下图中建筑小区从市政给水管网接入的四条供水管1~4,任意两条引入管组合均满足两路消防供水要求;
4、 只要市政供水管在引入管4、4’之间设置有阀门,则引入管4、4’也满足两路消防供水要求。即从同一条市政道路上的给水干管引入两条给水管,只要市政给水干管在两条引入管之间设置有检修阀门,则此做法满足两路消防供水要求。

二、建筑给水排水设计统一技术措施2021

9.3.1以下情况属于两路消防供水:

单水源(一座水)接出两条输水干管向市政环状给水管网输水,从环状给水管

网上接出不少于两条引人管进入用地红线,各引入管之间有阀门分隔

    市政环状给水管间的阀门两侧可认为来自两条不同的市政给水干管,即使在同一条市政路上,示意图中引入管①-④任何两条均满足两路消防供水要求;引入管④⑤,只要市政给水管在其接出点之间有阀门,此两条引入管也满足两路消防供水要求。

三、江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2023


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 早辰的风
    早辰的风 沙发

    感谢分享,真心学习到了

    2024-12-16 08:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多分享

    2024-12-13 14:06:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室转输泵的流量?

超高层建筑消防系统采用常高压系统时,为屋顶高位消防水池补水的地下室转输泵的流量是否需要满足各消防系统总流量?

回帖成功

经验值 +10