土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气监测口取样位置的6点基本要求

VOCs废气监测口取样位置的6点基本要求

发布于:2024-12-23 06:58:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

VOCs废气监测口取样位置的6点基本要求


1、监测断面包含手工监测断面和自动监测断面,应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段

2、对于输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道,监测断面一般设置在排气筒/烟道的负压段,相关标准有特殊要求的除外。

3、 圆形排气筒/烟道监测断面应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥2 倍烟道直径处。排气筒出口处视为变径。对于矩形排气筒/烟道,应以当量直径计。

4、对无法满足如上第3条要求的,应尽可能选择气流稳定的监测断面,并采取相应措施保证监测断面废气分布相对均匀,断面无紊流,流速相对均方差σr≤0.15。

5、监测断面流速宜≥5 m/s

6、自动监测断面应设置在手工监测断面上游约0.5 m 处

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    总结的不错,谢谢您的关注和支持

    2024-12-24 07:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • tumux_84044
    tumux_84044 板凳
    这 6 点基本要求我觉得还是很重要的,它们能够保证取样的代表性和准确性。首先,监测口应设在废气处理设施的各处理单元的前端,这点很关键,因为这样可以反映出废气未经处理前的原始情况。其次,监测口应尽可能靠近废气总管,这有助于减少废气在管道中的停留时间,降低其物理和化学性质的变化。还有,监测口应避免设在气流死区,这是为了确保废气能够充分混合,提高监测数据的可靠性。另外,监测口的设置应便于采样和维护,这点不用多说了吧。再者,对于有多个废气处理单元的情况,每个单元都应设置独立的监测口,以准确评估每个单元的处理效果。最后,监测口的设置还应考虑到环境因素的影响,比如避免阳光直射、雨淋和灰尘等,这会影响监测设备的正常运行和监测数据的准确性。这些要求都是为了确保监测数据的准确性和可靠性,以便更好地了解废气处理设施的运行情况和废气排放情况。