在建筑安装工程中,根据不同的施工条件和环境,需采用相应的组价系数来调整人工费和其他费用。 这不仅保证了工程成本的准确性,也反映了实际操作中的复杂性和特殊性。 本文将详细介绍电气、通风空调、给排水采暖燃气以及消防专业中的具体组价系数及其应用场景。
01
电气专业
一、操作高度增加费:
当安装高度距离楼面或地面达到或超过5米时,超出部分的工程量按定额人工费乘以1.1计算(特定项目如小区路灯等除外)。电缆敷设工程及电压等级≤10kV架空输电线路工程不适用此规定。
二、地下室内作业:
在地下室内(含地下车库)、暗室、净高小于1.6米楼层或断面介于2至4平方米的隧道或洞内进行安装时,定额人工费乘以1.12。
三、管井内作业:
对于管井内、竖井内、断面不超过2平方米的隧道或洞内、封闭吊顶天棚内的安装工作(竖井内敷设电缆项目除外),定额人工费乘以1.16。
02
通风空调专业
一、操作高度增加费:
标准定额考虑的操作物高度为距楼地面6米,若超过6米,则超过部分的工程量按定额人工费乘以1.2计取。
二、电动密闭阀安装:
执行对开多叶调节阀子目,人工费乘以1.05。
三、手动/电动密闭阀安装:
包含一副法兰及相关配件。如果是一侧接管,则人工费乘以0.6,材料和机械费乘以0.5。吊托支架制作与安装需另行计算。
03
给排水、采暖、燃气专业
一、操作高度增加费:
标准定额中操作物高度以距楼地面3.6米为限,超过3.6米时,超出部分的工程量按定额人工费乘以特定系数计算:
二、特殊环境作业:
在洞库、暗室、已封闭的管道间(井)、地沟、吊顶内进行安装时,人工和机械费均乘以1.20。
04
消防专业
一、操作高度增加费:
标准定额操作高度为5米以下,超过5米时,超出部分的工程量按定额人工费乘以特定系数计算。
二、管道间内作业:
设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工和机械费乘以1.2。
三、钢管法兰连接:
定额中已包含管件及法兰安装,但实际数量需根据设计图纸另行计算,并考虑螺栓3%的损耗。