1 项目概况

石家庄正定新区综合管廊项目顺平大街道路 工程,北起崇因路,南至河阳路,全长468.785m。道路规划为城市主干路,道路红线宽48m,双向六车道,道路与周汉河相交处K2+580设置一座桥。

本工程污水管道直埋段(除迎旭路~隆兴路段)为东西两侧布置,入廊段污水入廊。 其中(迎旭路~隆兴路)段污水管线为 D 1400钢筋混凝土管,管道埋深达11m,局部管线穿越周汉河,河床与管顶距离仅有1.9m。周汉河往年最高水位距河床底为2.55m,常水位为2.1m,河道两侧为绿化乔木林。

本工程地质情况为滹沱河冲积平原地质,情况 复杂且砂层较多。污水管道处于第7层中砂层:层厚在10.8~13.8m左右,灰白色,稍湿,中密,砂质较纯,分选性一般,矿物成分以石英长石为主,压缩性低。

采用顶管法对污水管道进行施工,管道采用钢筋 混凝土管( D 1400),混凝土强度等级不得低于C50,抗渗等级不应低于S8。工作井标准内径尺寸为8m×6m(长×宽),接收井内径尺寸为6m×6m(长×宽)。

通过理论研究与现场实践相结合,研究并实施了5种关键技术。

2 污水管道上方砂层的加固与减阻施工技术

2.1 洞口采取高压注浆预加固施工

为防止顶管机在进出洞口时土体安全,需对洞口外土体进行固化处理,同时还要有良好的止水效果,防止洞口开启时泥沙涌入井坑内,造成危险,采用 小导管注浆加固洞口周围土体。

现场主要使用了双液注浆相结合的加固方式对土体进行有效改良,提高洞口周围土体的整体稳定性与强度,防止洞口的土体出现塌方、涌泥沙等现象。加固范围洞口前5m范围内,洞口四周距管道外侧2~3m为最佳(图1、图2)。

图1 洞口注浆加固横剖面示意

图2 洞口注浆加固横纵剖面示意

2.2 采取膨润土减少砂层阻力

泥浆配制主要材料为膨润土,在货源上优选颗粒细、胶质价高的膨润土,在制作过程中,充分搅拌 均匀,为了使膨润土充分分散,泥浆拌和后停滞时间在12h以上。膨润土运到现场后分批测得膨润土的胶质,按设计要求配制泥浆(重量比)。

3 局部顶管穿过河床施工技术

下穿周汉河施工时,拟在污水管线两侧周汉河上堆土拦截河道施作围堰,西侧围堰顶部加宽至10m,并硬化修整为施工便道,东侧土围堰顶部宽3m, 边坡坡度1∶1.5,迎水面铺设2mm厚防水土工膜用作止水层(图3)。两道围堰之间埋设DN2000的聚乙烯缠绕结构壁管,便于两侧河水互通。

图3 围堰布置示意

由于河道较窄,水位较低,本工程量围堰采用 土围堰。围堰填筑用土由挖掘机在河道两侧上层挖取,用自卸汽车运至围堰填筑地点,再由挖机自两侧向河道中推碾填筑,直至合拢并达到设计高程及顶宽。

施工过程中具有以下优势:(1)稳定、防渗、抗冲和强度;(2)施工上构造简单,便于施工、维修、撤除方便;(3)布置上使水流平顺,不发生局部冲刷;(4)围堰接头、与岸坡连接处要可靠,避免因集中渗漏等破坏作用引起的围堰失事;(5)经济合理。

摘自《建筑技术》2023年9月,刘艳君,毛少杰,石永

来源:建筑技术杂志社

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 某市污水管顶管施工组织设计
    **路路污水管道工程主要包括 70 米 D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采用 F 型橡胶圈接口;876 米 DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。
  • 工程污水管顶管施工
    工艺工法概况工艺原理工艺工法特点主要引用标准施工方法等.
  • 126个施工网络图横道进度计划合集(含大桥/铁路/住宅/医院/办公楼等)
    本资料包为精选的126个施工网络图和横道图进度计划合集,其中包含东辽河特大桥施工进度网络图、大型住宅小区施工进度计划网络图、中医学院一附院病房楼工程网络进度计划、住宅小区工程施工进度计划网络图等,适合进行编写施工网络图和横道图进度计划的同学参考学习写法和设计
  • 某市污水管施工组织方案
    惠州市惠阳区淡澳河城区段沿河两岸的污水干管处于叶挺桥到东门桥。本工程的污水收集范围为惠阳城区污水处理厂的服务范围内的中心区、白云区、站前轩。
  • 某市污水管施工组织设计
    本文档为:某市政污水管道施工组织设计方案。内容详实,可供参考。
  • 某市污水管施工方案
    某市政污水管道施工方案内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。
  • 34套园林景观池座施工CAD图合集
    本资料包为精选的34套园林景观树池座凳施工图纸,其中包含草白玉磨光坐凳施工图、木制石制座凳施工图、树池结构大样施工图、树池施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观树池座凳施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 本文档资料为某市市政污水管道顶管施工组织设计 ,内容详细清晰,具有很高的参考价值,可下载参考使用。
  • 污水管顶管施工方案
    该工程位于成都市成华区杨东天片区,紧邻三环路路边,属天鹅路A线道排工程设计,为污水管道一条,污水管直径为Φ800mm,埋设深度7.5米左右,现需穿越三环路外侧绿化带和三环路部分路面段,如果明挖明埋管施
  • 某市污水管施工设计方案
    a.管道桩号SDB0+000~SDB1+153管段,HDPE管管径DN1400,管长1153米,管坡为1.4‰。管道埋深在2.5~5.3米之间;采用热熔接管。 b.管道桩号SDB1+153~SDB2+
  • 某市市污水管顶管施工组织设计G
    本资料为:某市市政污水管道顶管施工组织设计G 内容详实,可供参考
  • 某市污水管施工组设计方案
    惠州市惠阳区淡澳河城区段沿河两岸的污水干管处于叶挺桥到东门桥。本工程的污水收集范围为惠阳城区污水处理厂的服务范围内的中心区、白云区、站前轩。
  • 某市污水管施工组织方案设计
    本工程的污水收集范围为惠阳城区污水处理厂的服务范围内的中心区、白云区、站前轩
  • 某市污水管施工组织设计方案
    本资料为:某市政污水管道施工组织设计方案,内容完整,详细,可供参考。
  • 某市污水管组织设计施工方案
    本施工范围内的地下管线和架空线进行实地详细调查,确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物,如管线、电线杆、树木及附近房屋等的准确位置。
  • 污水管土方开挖施工技术交底
    施工准备 1、灰砂砖提前一天浇水湿润。 2、按图纸要求,放出砖砌体的墙中心线和边线,并复核完毕。 3、混凝土班组将楼层清扫干净,并浇水湿润, 4、按图集及规范要求植筋。 5、在与砌体交接墙柱上用粉笔标
  • 室外雨污水管施工技术方案
    室外雨污水管道施工技术方案室外雨污水管道施工技术方案室外雨污水管道施工技术方案室外雨污水管道施工技术方案室外雨污水管道施工技术方案室外雨污水管道施工技术方案
  • 工程污水管顶管施工方案
    本文档为市政工程污水管道顶管施工方案。内容有市政工程污水管道顶管施工方案。内容详尽,可供参考。
  • 某市市污水管顶管施工组织设计cad图纸
    本资料为某市市政污水管道顶管施工组织设计cad图纸,其包括污水管工程井段布设平面示意图等内容,可供下载参考。
  • 扬州某污水管顶管施工方案
    根据沉井设计图纸和工程地质报告所揭示的地质情况,沉井基坑开挖深度取2 米,沉井刃脚外侧面至基坑边的工作距离取2米,基坑边坡采用1:1。整平场地后,根据沉井的中心坐标定出沉井中心桩、纵横轴线控制桩及基坑
  • 污水管顶管专项施工方案
    本工程设计范围为【某工程】WS53-1~WS57污水管道。污水位于道路右侧11m,侧非机动车道下方。本顶管工程采用Ws53-1~Ws57、WS60~Ws61污水管道开挖深度超过6米,为避免大开挖,采用

阅读下一篇

双球体橡胶接头用于复杂的安装环境

双球体橡胶接头的重要性在于它可以有效地抵消管道之间的振动和位移。在工业环境中,管道系统常常会因为各种原因产生振动和位移,比如流体流动引起的动态力、温度变化导致的热胀冷缩、以及外部环境的干扰等。这些振动和位移如果不加以控制,会对管道本身及其连接部件造成严重的损害,甚至引发安全事故。而双球体橡胶接头凭借其独特的弹性设计,能够吸收和分散这些振动和位移,从而保护管道系统的完整性和稳定性。其次,双球体橡胶接头在减少管道传输过程中的噪音和震动方面也表现出色。在流体传输过程中,管道内流体的高速流动往往会产生噪音和震动,这不仅会影响周围环境的舒适度,还可能对管道系统及其附件造成长期损害。双球体橡胶接头通过其内部的橡胶层,可以有效地隔绝和减少这些噪音和震动,使得管道系统更加安静和平稳。这种特性在要求高度安静和稳定的场所尤为重要,比如医院、图书馆、数据中心等。

回帖成功

经验值 +10