悬赏求助

只有地下一层的车库,高位水箱间是否可以放在地下一层,这样的话,水箱最低有效水位可以比消火栓高,设置消火栓稳压泵应该满足规范,但是喷淋管是比水箱有效水位高的,只设置喷淋稳压泵,可行吗

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(4 )

  • zxl-66

    1、《消防设施通用规范》GB 50036-2022第3.0.10条第1款;

    2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条。

    2025-02-27 14:31:27 来自 PC 评论 举报
  • wxs_1736992540762

    不可以,没有水压

    2025-02-25 16:54:25 来自 PC 评论 举报