土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明配电箱安装应采用下出口进线方式

应急照明配电箱安装应采用下出口进线方式

发布于:2025-02-24 10:41:24 来自:电气工程/照明工程

来源:电力合伙人

|

作者:电力合伙人

[复制转发]

规范要求

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 

III  应急照明配电箱 的设计
3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
    1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
       1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;
      2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
条文说明: 3.3.7 系统灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:1 为防止因生活用水跑冒滴漏或者消防水灭火系统动作产生的水介质对应急照明配电箱内部电子元件、线路造成损坏,应选择进出线口均设置在箱体下部的产品;同时,应根据设置场所的环境特点选择适宜防护等级的产品;
4.4.1  应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱 的安装应符合下列规定:
    1 应安装牢固,不得倾斜;
    2 在轻质墙上采用壁挂方式安装时,应采取加固措施;
    3 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm;
     4 设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式;
    5 设备接地应牢固,并应设置明显标识。
条文说明:4 火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏,在电气竖井中设置的设备应采用下出口进线方式。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

都说已淘汰白炽灯,但两部国家标准即将实施,这是什么情况?!

如题,都说已经淘汰白炽灯,但两部国家标准即将实施,这是什么情况?! GB/T 14196.1-2023 《白炽灯 安全规范 第1部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯》,2026-01-01实施; GB/T 14196.2-2023 《白炽灯 安全规范 第2部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯》,2026-01-01实施。

回帖成功

经验值 +10