土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风的三种模式分别何时使用?

人防通风的三种模式分别何时使用?

发布于:2025-02-26 09:54:26 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:人防早知道

如有侵权,请联系删除
图片     

人防通风系统的运行方式分平时和战时两种通风方式,平时通风主要为满足平时使用或维护要求而进行的通风。

图片

图片     

战时通风方式的转换主要依据工程外空气是否染毒及染毒程度来进行的。转换的顺序是 清洁→隔绝→滤毒→清洁(洗消后)。


图片

人防工程的通风
清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风

人防工程的通风大致可以分为 清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风 。 在进风系统中有两种形式即清洁式通风和滤毒式通风合用通风机的进风系统;清洁式通风和滤毒式通风分别设置通风机的进风系统。

图片

清洁式通风        
图片         


图片         
图片
图片
图片       

       
清洁式通风        

这种方式比较容易理解,就是工程外空气未受有毒有害物沾染时,系统的运行方式。

图片

隔绝式通风        
图片         


图片         
图片
图片
图片       

       
隔绝式通风        

所谓隔绝式通风就是在工程隔绝式防护时,通风系统实现内循环通风的运行方式。

隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性,防止沾染有毒有害物的空气侵入工程,危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。

当下述任何一种情况出现时,工程即转入隔绝式防护:


1

敌人对该地实施核生化武器袭击警报拉响,或遭受袭击的初期;


2

工程外部发生大面积火灾时;


3

外界空气染毒情况下,滤毒设备失效时;


4

通风孔口被堵塞,通风设备已遭到破坏时。

图片     

     
滤毒式通风       
图片       


图片       
图片      
所谓隔绝式通风就是在工程隔绝式防护时,通风系统实现内循环通风的运行方式。
隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性,防止沾染有毒有害物的空气侵入工程,危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。
当下述任何一种情况出现时,工程即转入隔绝式防护:


1

有人员急需进、出工程,需要工程形成一定的超压值时;


2

毒剂沿缝隙进入工程,将要威胁工程内人员的安全时;


3

当工程隔绝一定时间后,空气中CO2浓度上升到规定标准,人员感到难以维持时。

图片       


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 人防三种通风方式控制原理图
    本资料为:人防三种通风方式控制原理图,包括通风方式信号原理图,通风方式信号指示灯箱侧视,通风方式信号指示灯箱示意,通风方式信号控制箱底板布置等,设计精准,可供设计师参考。
  • 人防工程三种通风方式控制原理图
    其中主要包括通风方式信号原理图、通风方式控制箱示意图等设计图纸,仅供参考使用。
  • 40套地铁出入口人行地下地铁口人防地铁站通道景观草图大师SU模型合集
    本合集汇聚了40套精心设计的地铁出入口、人行地下通道及人防地铁站景观SU模型,全面覆盖了现代城市地铁交通系统的关键节点。每套模型均注重功能性与美观性的平衡,巧妙融合了交通导向、安全防护与环境美化元素,旨在为乘客提供便捷、舒适、安全的出行体验。从简约现代的出入口设计到充满艺术感的通道装饰,再到注重细节的人防设施布局,模型库展现了多样化的设计风格与实用功能,是城市规划师、景观设计师及交通工程师不可或缺的设计资源。
  • 人防三种通风方式控制CAD原理图
    人防三种通风方式控制原理图包含 人防三种通风方式控制原理图 等可供下载参考
  • 城市经营的三种模式
    说的阿萨德暗室逢灯
  • 设备控制器_人防三种通风方式控制原理图
    本资料为设备控制器_人防三种通风方式控制原理图,内含人防三种通风方式控制原理图一张,图纸设计详尽,仅供参考学习
  • 某2200平人防结构设计全套资料(含建筑条件)
    本资料包包括建筑审、结构、模型、地勘资料及计算书等,其中建筑审包含人防设计说明_t3、人防落位图、平面图;计算书包括地基卧梁计算、墙体计算书、计算书、地基卧梁计算、荷载统计;结构图包含人防结构图,适合人防结构设计相关专业同学参考画法及学习计算方法
  • 人防三种通风方式控制原理图(含设备表)
    本图纸为人防三种通风方式控制原理图(含设备表),内容包括:人防三种通风方式控制原理图等内容,内容详实,可供参考。
  • 人防通风及预埋管图
    本工程为单建式人防工程,平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所。战时通风通风管与平时风管采取管顶平接。
  • 某标准型号人防三种通风方式控制电气原理设计CAD图纸
    本资料为:某标准型号人防三种通风方式控制电气原理设计平面CAD图纸,资料内容包括:综合电气原理图,电路平面图等多种图纸,图纸符合标准,资料可靠,内容丰富,设计详细,可供参考。
  • 成本管控下的三种合约规划管理模式
    随着房地产行业的竞争日趋激烈,企业要保持正常的项目开发盈利水平,越来越重视项目成本控制。在项目开发价值链前端,项目策划定位与规划设计阶段的预算目标设定是实现项目既定收益目标的关键,但在整个项目开发过程
  • 人防通风有三种方式:清洁通风、隔绝通风、滤毒通风。清洁通风:是工程外空气未受有毒有害物沾染时采用的通风方式。隔绝通风:是在工程隔绝式防护时,通风系统实现内循环通风的方式。...
  • 人防通风施工设计图
    本图纸包括人防通风平面图、系统原理图。
  • 车库人防通风排烟图
    本图包含地下一层车库(人防)排风(烟)机房平面、地下一层车库(人防)进风机房平面、地下一层空调通风平面。
    车库人防通风系统设计
    本工程地下一层,上部11层。地下一层为车库,战时6级人防。因E轴以南梁底只有2.4m,故没布置风管。上部住宅11层,合用前室设机械加压送风。
  • 六级人防车库通风
    本工程地下室平时为汽车库,战时为六级二等人员掩蔽所,平时采用机械排风,兼火灾时排烟;战时设有清洁式、滤毒式、隔绝式通风。本工程有区域电源。
  • 人防车库平站通风
    本工程为平战结合人防工程,抗力等级为六级。平时设计用途为地下汽车库,划分为一个防火分区(一个单元),设置一套独立的进排风系统。战时按六级人防设一个掩蔽单元,单元掩护800人。
  • 中心医院平时及战时人防通风系统CAD施工图(三种通风方式)
    本图纸为中心医院平时及战时人防通风系统CAD施工图(三种通风方式),内容包括:人防部件安装详图(二)、防护单元一进风口部剖面及设备平面图2、地下室战时通风平面图1等图纸,内容详实,可供参考。
  • 住宅小区人防地下室通风防排烟系统设计施工图(三种通风方式),图纸包括安装通用图,平时通风平面图,人防设备材料表,战时通风平面图、通风设计说明等内容供大家参考!...
  • 筑业钢结构使用工具(三种
    筑业钢结构使用工具,软件系统依据国家有关规范和规程进行计算和分析,针对施工现场的特点和要求,汇集了常用的施工现场安全设施的类型:结构吊装、模板工程、基坑支护,土方开挖、脚手架工程、临时供水、供热、供电
  • [浙江]中心医院平时及战时人防通风系统施工图(三种通风方式)
    本资料为[浙江]中心医院平时及战时人防通风系统设计施工图(三种通风方式),其包含的内容为地下室战时通风平面图1,防护单元四排风口部剖面及设备平面图,通风安装详图(一),等内容,设计详实规范,可供下载参

阅读下一篇

简述新风换气与排风(含设计选型实例分析)

来源:暖通南社

回帖成功

经验值 +10