土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 隐患排查:接地扁钢无黄绿条纹标识

隐患排查:接地扁钢无黄绿条纹标识

发布于:2025-03-12 09:48:12 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]
来源:电气运行、每日安全生产
如有侵权,请联系删除

图片


隐患:接地扁钢无黄绿条纹标识      

   
隐患对标依据:    
根据《GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 4.2.7: 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。 当使用胶带时,应使用双色胶带。    
根据《 GB 50944-2013 防静电工程施工与质量验收规范》13.3.3 : 防静电接地应严格按设计或技术要求连接(图13.3.3),接地系统宜采用镀锌扁钢或裸铜导线(带),有绝缘外皮时,外皮颜色应为黄绿相间。    
图片

图片
图片
如果接地扁钢没有黄绿色标识, 工作人员难以识别接地扁钢,可能会误以为是普通的金属材料,从而不加注意地进行维护,出现漏电等安全隐患。

接地扁铁的黄绿漆间距是多少
根据电气接地设计规范的相关规定,明敷接地扁铁表面涂刷的黄绿漆条纹间距为15-100毫米。明敷接地线表面涂刷黄绿相间的条纹标识可起到警示的作用,我们在涂刷黄绿漆时,黄绿漆的顺序要一致,宽度要一致,这样会更加美观好看。

图片

防雷接地常见问题汇集

一、建筑防雷接地焊接质量差(气孔、夹渣、漏焊),焊接后药渣未清除,焊接搭接长度不足等。
图片
隐患依据:
接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定:
1、防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接质量需符合规范要求。
2、接地扁钢接焊搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三边(要有 2 个长边)焊接。
3、圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面满焊。
4、焊接部位不能存在气孔、夹渣、漏焊、未焊透等现象。
5、外露部分焊接完成后进行金属防锈漆处理。
图片
二、电井、配电室接地干线设置存在焊接搭接长度不足,距地高度、距墙距离不符合要求,无标识 色或标识错误,未设置检修螺栓等缺陷。
图片
隐患依据:
1.水平敷设时,支架直线段间距为 0.5~1.5m(宜 1m),距地面高度 250~300mm;与建筑物墙 壁间的间隙 10~15mm,引下线处有明显的接地标识。
2.接地干线的连接采用焊接或螺栓搭接连接,焊接采用三面焊接,搭接长度为扁钢宽度的 2 倍。 接地扁钢转弯应平滑順直,不能出现死弯。
3.变压器、高压配电室、发电机房的接地干线上设置不少于 2 个临时用的接线柱或接地螺栓。
4.在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状。
5.接地干线引入到配电柜基础型钢时,应暗敷在地面内。当接地干线穿越门口时,宜暗敷在地 面内。变配电室门口设挡鼠板,高度不小于 500mm,不宜采用易燃材料。设置挡鼠板为金属材料时, 采用铜编织线同接地干线连接。
6.槽钢接地不等于柜体接地,还应从 PE 排上引线压在柜体的专用接地点上。
图片
图片
三、用电设备接地扁钢漏设、成排设备外壳接地串联。
图片
隐患依据:
1.电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质截面 积应符合设计要求。(强条)
2.设备机房、屋面施工前应做好接地点位深化,施工时接地扁钢暗敷在地面内,在设备基础位 置引上。
3.成排电气设备安装时可沿设备基础敷设 40*4 扁钢与预留接地连接作为保护导体,每台设备单 独与扁钢连接。  
图片
对于运行时可能产生震动的设备(水泵、风机等),设备本体与接地体应采用接地线跨接,不 得采用接地扁钢与设备外壳直接焊接的方式。

各类接地装置隐患合集(附标准依据)


图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  
图片  

 
图片  
图片  
图片  
图片  

 
图片  


图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片

图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
  • zhuyong8417
    zhuyong8417 沙发

    很好的安全材料,图文并茂,谢谢啦!

    2025-03-12 15:37:12

    回复 举报
    赞同1

阅读下一篇

风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗?

施工群群友提问:风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗? 机电君A:2-3个丝扣。 机电君B:风管没这规定吧? 机电君C:丝杆有要求,法兰螺栓没有。 在GB50738通风与空调工程施工规范中,对吊杆要求拧入连接螺母的螺纹长度大于吊杆直径,并应有放松动措施;GB50243通风与空调工程施工质量验收规范中,对风管法兰要求是均匀拧紧,螺母宜在同一侧。对于管道法兰连接,规范要求一般都是露出0~3个螺距,不同标准对螺栓紧固的安装要求表述有所不同,但大致上分为两类:一类是紧固后对螺栓外露螺母有长度要求;另一类是紧固后螺栓与螺母宜齐平。虽然规范对风管法兰螺栓露出长度未做要求,但至少不能短于螺母。