最近做一个工程,给老大看他说柱子太大了,我试过调小柱子但发现有些柱超筋了,最大层间位移角还不满足.后来老大自己调了,柱子减小了,配筋也小了挺多,位移居然也满足了.想不明白,位移不够,超筋不是要加大柱截面面吗,为什么减小截面反而行了?
还有出现薄弱层是一定要避免的吗,好象梁柱配筋也不会加多少,可以不管吗?请各位指点一下,不胜感激!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luhl1977
    luhl1977 沙发
    结构布置和结构形式太重要了,要灵活些才能做出好的设计。
    2008-10-08 00:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • lt77887788
    lt77887788 板凳
    应该是便动了整个结构体系,提高了整体刚度
    2008-04-28 12:31:28