土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电机的绝缘不稳定

电机的绝缘不稳定

发布于:2008-05-01 19:44:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们这儿有一台马达,AC 380V,22.4KW是用来打液态乙烯的(零下60度左右吧),今天测试马达的绝缘:用500V打0.1M欧,但是打的时间越长绝缘慢慢变好了,至到100M欧以上,不知道是什么原因。那马达是不是好的。我们的表没有问题我换过三台表了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xianyuan0915
    xianyuan0915 沙发
    可能是马达内部电机绕组受潮了,工作一段时间后,绕组发热,绝缘就又好了!!!!!!!!!!!!
    2008-05-05 12:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • fzq87
    fzq87 板凳
    相同线路长度的也不会这样了。就是有两台这个样子。
    2008-05-02 18:01:02