一个恒温炉 300KW 用185平方的铝芯电缆3乘185加1的
一个中频炉 400KW 用360平方的铜芯电缆3乘360的
不知道线径够了没?能不呢个承受这么大的电流!
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    300KW恒温炉如果是电阻炉,因其功率因数高,额定电流只有456A,用二根95的或一根240的YJV交联电缆可以了,二根185的足足有余。
    中频炉的功率因数较低,360的载流量我查不到。
    通常大功率设备不要用低压电缆,应把变压器放到设备符近,用铜母线连接。
    2008-05-14 20:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • mokerl
    mokerl 板凳
    忘了说了 300KW这个 是用两根185的电缆 长50米左右
    400KW的中频炉是35米
    谢谢
    2008-05-14 12:36:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器长期吸合,如何才能节能、降温、无噪音?

交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。 为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。.................