5、弹簧操作机构故障的处理:
1、 图中所示为弹簧尚未储能的分闸位置。当HK闭合后,电机D通电,(弹簧储能)储能终止,行程开关常闭接点WK1,打开,电机D断电,WK2闭合,黄色信号灯ID亮(表示电机储能位置)。
2、 当控制开关LW置于“合”位置时,按点(5、8)按通,合闸电磁铁(HQ)通电,断路器合闸。合闸后,接点(13、16)及辅助开关接点FK1闭合,红色信号灯3D亮(表示合闸位置)。
3、 当控制开关LW位置“分”位置时,接点(6、7)闭合,分闸电磁铁TQ通电,断路器分闸。分闸后,接点(10、11)及辅助开关接点FK2闭合。绿色信号灯2D亮(表示分闸位置)。
三、 储能电机不动作→应检查电源电压、辅助开关WK1、电机等。检查电源变压器一二次输入输出电压是否正常。检查辅助开关WK1是否年于闭合状态。(看2D灯亮不亮,不亮应检查保险)。检查电机是否故障。
四、 储能电机动作后不断开(出现连续转动)→应检查电机动作连杆失调使辅助开关WK1不能断开。检查动作连杆转动时和限位位置如不配合应调整。
五、 合闸电磁铁不动作→应检查合闸线圈是否断线,辅助开关FK2是否处于闭合状态。(检查以上两点前应检查信号灯2D绿是否亮,如指示灯亮则应检查开关LW(5~8)触点是否接触不良应应调整。
六、 分闸电磁铁不动作→应检查分闸线圈是否断线,辅助开关FK1是否处于闭合状态。(检查以上两点前,应检查信号灯3D红是否亮,如指示灯亮则应检查开关LW(6~7)触点是否接触不良,如接触不良应调到整)。
全部回复(1 )