1; JCCAD软件当使用明德林应力公式计算桩基础最终沉降时,地质
勘察报告中提供了桩基沉降计算经验系数,怎样在软件中根据地
基基础设计规范R0.5计算?
答:可以在“沉降试算”菜单后的“平均沉降调整系数”中将提供的
数值填入,程序默认执为1.0。
2: JCCAD中计算桩筏基础的最大反力值图中,除了反力值外格号内的
数值是什么意思,基本组合中有反力超限的情况,但为何总信息中
不超?
答:格号内的数值是表示控制工号,桩反力验算应在标准组合中找最不
利组合。
3:不等厚筏板在JCCAD里给出了两个偏心e值,请问怎样合理处理才符合规
范要求?
答:首先把较薄板画大框布置,然后在小范内圈出较厚板布置,程序会给出
最后的e值,将此值控制在规范范围内即可。
4:上海地区,地质勘探报告提供的桩基承载力推荐值,是否可以直接填入软
件,程序能否按上海规范进行设计?
答:可以。在桩基础沉降计算中,选择上海规范,程序可自动处理。
5:JCCAD基础计算结果中常给出节点或网格的编号,请问怎能在JCCAD中对照
分析?
答:JCCAD交互式输入“图形管理”中可将节点编号、网格编号显示开关打开即
可查看。
6:地质资料输入菜单中极限侧摩擦力和极桩端阻力的单位分别是什么。
答:单位是千牛。
5:JCCAD软件在”桩筏筏板四边元计算“菜单中的桩的“刚度修改”选项里,
如何定义桩的刚度?
答:如果设计人员输入了地质资料,则程序自动按地质资料计算桩的刚度,如
果没有输入地质资料,则需要设计人员根据勘察单位提供的试桩资料输入
桩的刚度。
6:在做多柱联合独立基础时,JCCAD程序绘出的图形中只有板底钢筋,请问
实际是否只需配置板底钢筋即可?
答:仅设置板底钢筋是不够的,一般做法可以在上部加暗梁,配置适当钢筋以
抵抗负弯距,但这步工作目前是需由设计人员考虑完成的。