土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [PKPM新天地]05年第3期咨询台摘编

[PKPM新天地]05年第3期咨询台摘编

发布于:2008-05-25 10:36:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、请教在PMCAD软件中能否处理带有错层的砖混结构?
答、不能。因为PMCAD软件中的“砖混抗震验算“是根据规范规定,按底部剪力计算地震力的。其基本假定是结构整体布置均匀对称、楼板连续,而砖混错层结构显然不符合这个假定。

2、输入柱间荷载时,PMCAD中有柱X、Y两个方向的荷载,请问程序是怎样区分的?
答、当选取“柱荷输入“菜单,沿柱X方向会出现两道白线,可据此判断柱间荷载X、Y两个方向的荷载。

3、工程体量大且外形比较花的工程,有时建模中会出现一些错误,请问是否是程序的容量不够引起的?
答:2005版程序容量扩大,一般能够适应大多数工程的需要。
1:总层数、结构标准层和荷载标准层<=120
2:网格节点总数<=6000
3:每层柱根数<=1800,
每层梁根数(不含次梁)<=8000(PMCAD主菜单5<=4000)
每层墙数<=2500
每层房间总数<=3600。

4、2005版PKPM软件听说层间梁计算可以考虑其刚度贡献,请问新版是否有改进,是怎样布置和处理的?
答、新版与主梁采用套截面定义数据。布置时是选取它的首、尾两端相交的柱构件。
点取[布层间梁]按钮后,输入层间梁低于楼面高度,输入梁上的荷载值,选择层间梁的起、迄点后,即可布置完层间梁。如果层间梁跨过同一轴线上的若干柱(或多个节点),传入后面的模块后层间梁自动被这些柱打断,但在本模块中还是作为一个构件。层间梁可布置在任意两个节点之间。
注意:层间梁不能用来做错层处理。层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算。但TAT软件还不能层间梁结构,只能将其荷载分摊到上下层。

5、设计时发现悬挑板的挠度验算没有,请问程序可否增加此项功能?
答:目前新版增加了悬挑板的挠度的验算,挠度计算方法也做了改进,计算结果更加合理挠度计算分为两种情况:
(1)板块位双向板时,使用按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B代替《静力计算手册》中的Bc,弯矩值分别是对应于荷载效应标准组合和准永久组合计算的,准永久荷载值系数程序取0.5。挠度系数根据板的边界条件和板块的长宽比查《静力计算手册》中相应表格求得。刚度B按《混凝土规范》(GB50010-2002)第8章第2节相关规定求得。
(2)当板块为单向板时,程序采用与梁挠度计算完全相同的公式计算板的挠度。

6、在结构模型建立完成之后,PMCAD第3步“生成各层荷载传到基础的数据”时,常会出现有如“第45号墙下无轴线”、“第122号节点处梁柱关系混乱”等等错误信息,而软件用户手册上也没有相关错误信息的介绍,往往无从查取修改,请问有什么常用的调整方法?
答:用户在建立完模型之后,除了PMCAD第1步退出时进行数据检查之外,在PMCAD第3步完成之后又进行了详细检查,以防模型的误操作导致计算异常或中断,所以我们通常选取“生成各层荷载传到基础的数据”。
对大家常遇到的错误信息我们做了简单的归纳,以方便大家查取。
1:“第XX号墙无轴线”:返回PM人机交互输入中的“网格生成”下的“节点距离”,提示“输入节点最小距离”,节点距离改小,再将所有结构标准层“形成网点”,在PM2、PM3中保留原有信息即可。
2:“第XX节点处有不可识别的错误”:查看次梁布置是否有误;PM1找到提示的结构标准层,查看该节点处是否有大偏心布置的主梁,甚至主梁跨房间布到其他房间里。
3:“梁柱关系混乱”:
A:该提示如果出现在蓝色标示以前,则说明用户输入的次梁有问题。
B:该提示如果出现在蓝色标示以后、绿色标示前,则说明有些梁可能悬空。
C:该提示如果出现在绿色标示以后,则说明有些柱、墙可能悬空。

7、 在做一工程过程中发现现浇楼板的导荷方式总是单向的,怎么修改也改不过来,请问是病毒还是软件问题?
答:请注意查看此房间是否有预制板或是否把屈服线的角度设置为0。

8、现在软件中提供了“上节点高”这一菜单功能,它可调整与之相关联的所有构件的高度,大大方便了我们的设防工作,但不知是否程序在计算时也能按照我们赋予的高度值,精确计算所有构件的自重?另外,对于很多情况下所有构件沿同一斜率变化(如坡屋顶中构件沿两边向屋脊线处逐步抬高)程序有什么方便的调整方法,因为实际设计中梁等构件可能被打断,我们必需手算出每点的标高再调整有些麻烦。
答:软件在处理过程中柱、梁已经准确按上节点高考虑,但混凝土结构计算程序还不能考虑墙的坡度变化情况,如山墙等。砌体结构可已考虑山墙的坡度变化。除顶层外,用上节点高形成的斜梁,不能跨越本标准层。
另外,你提出的实际操作烦琐问题,目前2005版已经可以方便操作:点取上节高菜单,按[TAB]键转为成批输入上节点高方式,即把位于同一直线各节点按同一坡度自动调整其上节点高,这时需要输入起始点和终止点的上节点高,程序自动把该直线上其它各节点按同一坡度自动调整,从而简化逐一输入的操作。
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[PKPM新天地]05年一期咨询台摘编

1:目前用了新版本的PMCAD,发现旧版本中的层间梁、梁错层不见了, 请问是怎么回事? 答:层间梁、梁错层的布置移至交互建模中,其中层间梁的显示可在 “输入次梁楼板”模块中使用相关菜单显示或关闭层间梁,旧版本的 层间梁、梁错层新版不兼容,用户需重新布置。 2:为何使用新版本的PMCAD,发现旧版本中梁错层菜单没有了? 答:目前软件取消了梁错层菜单,由设计人员在建模中中的错层梁信 息直接读取,取而代之的是新增加的菜单“强度等级”,可修改局部

回帖成功