如果计量CT线圈A相和C相的K1与K2都接反,回导致计量电度表不走字吗?对现在的多功能数字电度表会有什么影响?我是新人,请各位高人分析一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发

    能否说一下原理?:call:
    2008-07-12 17:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • cxlzy2000
    cxlzy2000 板凳
    对多功能表没影响,但电量计入反向了。
    2008-07-12 10:12:12