16公里,35KV电缆线路
电缆从110KV变电所馈出,引到距离变电所6公里处的一号35KV(变电所)高压开关柜,然后从一号35KV高压出线端馈出,引至10公里处的二号(变电所)高压开关柜。
问题是这样的,从110KV变电所送点到一号高压开关柜,送电成功,电压显示37.8KV;但在线路空载的状态下,110变电所相电流显示5A,而在一号变电所电流没有指示(0,0,0)。如果给一号 35KV变电所带上照明,天车等负载,在110变电所电流显示会有所减少。
之后将一号变电所的馈出送到2号,在一号和二号变电所都空载,二号变电所电流指示为(0,0,0),这时一号变电所的电流指示为8A,110变电所电流指示为12A。
在空载状态下为什么会有电流???为什么加了负载电流反而减小???
电缆长16公里,中间头采用35KV冷缩头,中间头有40多个。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chywang007
    chywang007 沙发
    空载电缆相当于三相对称的小电容,有空载电流是很正常的。至于第二个问题,第一个35kV变电所带照明等负荷后,负载电流和充电电流在相位上是相反的,或者一部分电流相抵消了,所以从110kV变电所看起来线路电流变小了。
    大家认为是不是这样呢?
    2008-07-14 23:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • tanggang2006
    tanggang2006 板凳
    学习才能进步,学习!:handshake