土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
高压并联电容器保护CT如何选取
高压并联电容器保护CT如何选取
高压自动补偿电容器保护CT,用于限时电流速断(2段保护)的额定电流如和选取,取电容器额定电流的多少倍?
发布于
2008-06-02 11:56:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
djkjzy2004
电容器回路的稳太过电流为1.35倍电容器额定电流,为测量仪表读数宜按1.5*1.35倍电容器额定电流选电流互感器变比
2008-06-29 11:27:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wwxxly
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
28
粉丝
1
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 611 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )