请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?
请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?
请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?
发布于
2008-06-10 22:19:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
chaoyanggou
吸气压力不足,是导致喘震的主要原因,特别实在两台以上主机并联使用时,这种现象往往会发生在距吸气管程较远的那台主机上。解决这类问题的办法就是设计一个回气分配站,尽可能的使每台主机的吸气管路到回气站的管程均等。当然,其他方面的原因也可导致喘震现象发生,但以上原因最为常见。
2011-07-27 14:00:27
来自 PC
评论
举报
dengchao_2008
高压级失效,回气到低压级排气。