求教:我做的220kV变电站,35kV段设12000kVar和6000kVar电容器各一组,参考别人的设计中用的是185mm2和150mm2的35kV单芯铠装电缆,但校核人告诉我35kV单芯电缆不能带铠装层,否则钢丝铠装层会因涡流产生发热。请问可否用非铠装电缆,施工有难度吗?另电容器回路如何选择电缆截面?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、结构上:二根[200槽钢加杆上固定用螺栓抱匝,做好能固定变压器的底座;
2、高压上:双横担、令克、避雷器、内张绝缘加引线及接线端子;
3、低压上:地下接地装置接到变压器中性点及器身保护接地,
根据出线情况定,①杆上配电箱:箱内总断路器、电流互感器、电度表、电压回路用的RT14熔断器;
②电缆敷设到低压开关柜,那就用足够大的电缆。