【pkpm结构设计之地震力计算两种方法的区别】在tat以及satwe的“振型分解法”中,软件提供了两种计算方法,分别为“算法1”和“算法2”。“算法1”为“侧刚计算方法”,这是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一个独立的转动自由度,“侧刚”就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。“侧刚计算方法”的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但“侧刚计算方法”的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),“侧刚计算方法”是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不会很大,精度能够满足工程要求;若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件,“侧刚计算方法”不适用,而应该采用下面介绍的“总刚计算方法”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句层刚比的计算方法有三种:
1、剪切刚度,是按《高规〉》给出的方法计算的;
2、剪弯刚度,是按有限元方法,通过加单位力来计算的;
3、地震剪力与地震层间位移的比值计算方法,是按《建筑抗震设计规范GB50011-2001》条文说明计算的。
三种计算方法算出的层刚比有时差别较大,设计时应根据实际采用适的层刚比计算方法.(第一楼为我的个人选择,有意见可以提嘛,^_^)
回复 举报