土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下水位较高,10cm砼垫层开裂了,如何处理?
如题,地下水位较高,10cm的C15砼垫层开裂了(由于施工单位原因),如何处理?垫层上设计有3mm防水SBS,哪位高手告诉我,如何处理,多谢了。

全部回答(7 )

  • ougaogong
    看来防水要返工了。
    2009-09-21 12:00:21 来自 PC 评论 举报
  • myreallife
    同意楼上所说,打掉局部垫层,挖坑排水,埋设钢筋笼,在用泵抽水,考虑的防水的施工,可在钢筋笼上预埋钢管带止水钢片的,应该可以解决问题…………
    2009-09-20 12:39:20 来自 PC 评论 举报