土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一个伏安特性的问题,大家来讨论

一个伏安特性的问题,大家来讨论

发布于:2008-07-01 11:12:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在10kv的环网柜中,进线采用开口式电流互感器,保护采用10p10等级。但是在做伏安特性的时候发现0.5A时电压有5v,10A时电压为7.6v,而柜内安装的大CT在0.5A时就有50v了,开口CT这样的结果是不是合格呢?伏安特性到底反应了什么内容?什么标准才算合格呢?而且开口互感器在在做传动试验的时候发现480A的定值,467A就跳闸了,保护装置肯定没有问题(做过二次传动试验)。我觉得伏安特性和传动试验的结果在互相矛盾啊?大家讨论下?
  • liuerererer
    liuerererer 沙发
    自己顶了~~~~:L
    2008-07-04 08:10:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。