土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电机就地补偿装置

电机就地补偿装置

发布于:2008-07-02 12:27:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电机就地补偿装置
概 述
高低压无功就地补偿装置采用三相电容器,全膜绝缘材料、高稳定性无毒浸渍剂,介质损耗极低,温度变化小,重量轻,很适合单台电机补偿,可广泛应用于电力、冶金、矿山、建材、石油、化工、纺织、食品等行业。
高低压无功就地动态补偿装置主要用于交流0.4kV-10KV,50 Hz配电系统中,对单台三相异步电动机和变压器等感性负载进行就地无功补偿,达到提高功率因数、提高电源质量、降低线路损耗、增加出力和节约电能的目的。
工作原理与结构特点
高低压无功动态补偿装置由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成。装置实时跟踪测量负荷的电压、电流、无功功率和功率因数,通过微机进行分析,计算出无功功率并与预先设定的数值进行比较,自动选择能达到最佳补偿效果的补偿容量并发出指令,由过零触发模块判断双向可控硅的导通时刻,实现快速、无冲击地投入并联电容器组。
基本技术参数
工作环境
环境温度:-25oC~+40oC
海拔高度:<2000 m
安装环境:安装位置无有害气体和蒸汽,无导电或爆炸性尘埃,无剧烈震动,通风良好;当气温为40oC时,相对湿度不超过50%,当气温为20oC时,相对湿度不超过90%
技术指标
额定电压:0.4 kV-10KV(50 Hz)
额定容量:3~600 kvar(单柜容量)
相 数:三相
电容偏差:0~5%
绝缘水平:端子与外壳间,工频电压3 kV,1 min
允许过电压:1.1倍额定电压下长期运行
允许过电流:1.3倍额定电流下连续运行
防护等级:IP32
符合标准:JB7115-93
技术特征
产品使用自愈式低电压并联电容器,体积小、重量轻、无爆炸与着火危险,运行损耗低。
产品具有完善的保护装置,内设短路和压力隔离保护,不会因本装置短路或自愈性能失效而引起电动机回路断电。
产品能最大限度地降低线路损耗,显著提高电动机和变压器的使用效率和寿命,节能效果可达10~20%左右。
产品结构简单,安装、使用和维护方便,选用的元器件性能优良,使用寿命长
订货须知:电机型号,电机容量,电机电压,现有功率因数,补偿容量,电压