土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电机就地补偿装置

电机就地补偿装置

发布于:2008-07-02 12:27:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电机就地补偿装置
概 述
高低压无功就地补偿装置采用三相电容器,全膜绝缘材料、高稳定性无毒浸渍剂,介质损耗极低,温度变化小,重量轻,很适合单台电机补偿,可广泛应用于电力、冶金、矿山、建材、石油、化工、纺织、食品等行业。
高低压无功就地动态补偿装置主要用于交流0.4kV-10KV,50 Hz配电系统中,对单台三相异步电动机和变压器等感性负载进行就地无功补偿,达到提高功率因数、提高电源质量、降低线路损耗、增加出力和节约电能的目的。
工作原理与结构特点
高低压无功动态补偿装置由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成。装置实时跟踪测量负荷的电压、电流、无功功率和功率因数,通过微机进行分析,计算出无功功率并与预先设定的数值进行比较,自动选择能达到最佳补偿效果的补偿容量并发出指令,由过零触发模块判断双向可控硅的导通时刻,实现快速、无冲击地投入并联电容器组。
基本技术参数
工作环境
环境温度:-25oC~+40oC
海拔高度:<2000 m
安装环境:安装位置无有害气体和蒸汽,无导电或爆炸性尘埃,无剧烈震动,通风良好;当气温为40oC时,相对湿度不超过50%,当气温为20oC时,相对湿度不超过90%
技术指标
额定电压:0.4 kV-10KV(50 Hz)
额定容量:3~600 kvar(单柜容量)
相 数:三相
电容偏差:0~5%
绝缘水平:端子与外壳间,工频电压3 kV,1 min
允许过电压:1.1倍额定电压下长期运行
允许过电流:1.3倍额定电流下连续运行
防护等级:IP32
符合标准:JB7115-93
技术特征
产品使用自愈式低电压并联电容器,体积小、重量轻、无爆炸与着火危险,运行损耗低。
产品具有完善的保护装置,内设短路和压力隔离保护,不会因本装置短路或自愈性能失效而引起电动机回路断电。
产品能最大限度地降低线路损耗,显著提高电动机和变压器的使用效率和寿命,节能效果可达10~20%左右。
产品结构简单,安装、使用和维护方便,选用的元器件性能优良,使用寿命长
订货须知:电机型号,电机容量,电机电压,现有功率因数,补偿容量,电压
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

承接小型水电站检修和系统技术优化工程及电力自动化企业产品西北片区售后服务

您是否在为自己的水电站直流控制部分运行检修为难,原厂家因已过保修期而提出的高昂维修费减少了您企业的效益。您是否为想在西北地区建立售后服务办事处花费巨大所犯愁,因为本厂员工不愿长期在外地出差而左右为难。请立即打电话与我们联系,我们在降低您生产运营成本情况下解决困扰您的难题。 西安明大电子科技有限公司位于西安高新技术产业开发区西安软件园,是一家专业从事电力自动化及其相关领域以及小型水电站检修安装工程的技术和工程服务的高新技术企业,拥有一支具有由精通电力自动化技术的软硬件技术人员和多年现场施工经验的工程人员所组成的工程施工队伍。

回帖成功

经验值 +10