土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:钢芯铝铰线的导电部分截面积计算

请教:钢芯铝铰线的导电部分截面积计算

发布于:2008-07-09 15:18:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在钢芯铝铰线中导电部分截面积是否包含有钢芯部分?请各位多多指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tanggang2006
    tanggang2006 沙发
    我想弄明白的是:在导线受损修复时,规程上有标准,当导线在同一处损伤的程度,即包包含强度损失占总拉断力的百分比,和截面积损伤占总导电部分截面积的比例。这总导电部分截面积是指?应该不是总截面积,不然怎么还称为总导电部分截面积,不直接讲总截面积?请多多指教!
    2008-07-11 09:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • tanggang2006
    tanggang2006 板凳
    在计算导线截面积损伤程度时,导电部分截面积应不包含钢芯部分,而专指铝线部分.