土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ (新人)有几个二次设计上的问题想请大家帮忙解决!

(新人)有几个二次设计上的问题想请大家帮忙解决!

发布于:2008-07-11 11:35:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.二次户外端子箱的设置是否有明确的规定?我在接触的工程中也查看了我们院的图纸,一般母线PT是要单独配端子箱的,但是CT就不一定要配单独的CT端子箱了,CT有的就直接去断路器端子箱(断路器端子箱一般还起到汇控断路器三相的功能)合成A,B,C电流,但有的CT旁边就单独配置了一个CT端子箱。我就是不知道端子箱的配置是否有规定,还是都可以!
2.PT二次侧什么时候中性点要加击穿保险,我听别人说过,跟距离有关,我不知道到底什么时候要加?
3.断路器的压力闭锁,原来按规程是不能直接去监控系统的。要先把断路器操作机构里面的压力信号接到保护屏上的操作机构箱,然后在由操作机构箱发命令闭锁和向监控发信号。但是现在有的设计断路器的压力闭锁回路在断路器机构箱就实现了,不需要去保护屏,这时候是否能直接发压力信号去监控系统!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dynasty8848
    dynasty8848 沙发
    PT端子箱、断路器端子箱 CT端子箱设置是不同的设计院有不同的风格 但是母线PT一定要设2个端子箱的 I II母各一个 每个出线间隔可以单独设置1个断路器端子箱(含PT CT)。设置几个看你们的习惯和业主的要求
    PT如果在端子箱接地,就没必要配击穿保险了 如果去主控室或者小室的柜体接地 因为N距离远 怕有电位抬高 为安全起见要加击穿保险(这个是我上次验收时学来的,我以前也不知道)
    断路器机构已经有压力闭锁信号去监控了。 一般做法是直接短掉跳合闸回路的压力闭锁像南瑞的图上就有说明 什么S1 S4 之类的
    不知道说的对不对 欢迎大家指正
    2008-07-23 01:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • emisent
    emisent 板凳
    学习了,谢谢了。其它问题怎么没人回答呢?
    2008-07-13 22:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

整定计算软件 技术规范书

回帖成功

经验值 +10