两种开关设备的区别?

发布于:2008-07-16 16:21:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教:铠装移开式交流金属封闭开关设备KYN28A--12(Z))与户内金属铠装移开式开关设备KYN44--12(MDS),这两种开关设备的区别?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pangzi13
    pangzi13 沙发
    设计序号不一样 具体的只有厂家那有详细的资料把
    2008-07-19 14:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • lovewxh
    lovewxh 板凳
    两者没有特别不同之处,只是厂家不同编号不同而已,KYN后面的只是厂家自己的设计序号而已。KYN都是中置柜,也就是常说的抽屉柜,不设母线和出线隔离开关,靠抽屉触头形成断点。更详细的就要咨询厂家。一般来说是没有区别的。
    2008-07-19 12:18:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

邯郸钢铁GIS开关PT爆炸事故(寻求原因分析)

7月13日上午,PT事发前正好有一名运行人员路过配电室(配电室有两个门,可以穿堂而过),据他讲,在母联柜前走过时没有听到任何异常响声,当他走到门口时1段C相PT就发生了爆炸,随着就开始燃烧,但没有跳闸,运行人员将临时进线停电后用干粉灭火器进行灭火处理。炸开的PT碎片飞行了20多米打到水泥墙上,竟然打出很深的坑。现场看到I段C相PT已经完全被炸开,二次绕组全部散落开,已经完全被火烧焦,前侧防护板变形严重,前侧固定安装立柱被巨大的冲击力拔断,还有一节带扣的部分嵌在柜子内,后面两根也变形,二次接线盒已经和PT本体脱离,有一根线被拉断,但没有任何火热的痕迹,B相CT二次接线盒被炸裂从外观看不出A相和B相PT有什么损伤,相隔一段距离的2段PT也看不出有损伤...