求助:这是什么接地方式?
求助:这是什么接地方式?
380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。
发布于
2008-07-17 08:40:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
xnlyb_008
应该是TN-C系统,设备外壳接地应理解为N线的重复接地。
2010-10-05 11:29:05
来自 PC
评论
举报
wuzhixing44
“"现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接”
毫无疑问,从这句话中可以看出,中性线N与地线PEN是相连的。
只是这样做很不规范,大家看楼主是这样说的。外壳接N,同时外壳还与“接地桩”连接,“接地桩”我们是不是可以理解为PEN?。N没有直接接PEN,也就是楼主说的“接地桩”。而是接了外壳后,由外壳再接PEN“接地桩”。这绕来绕去的可以看出N和PEN是相连通的。
如果只是变压器端的N和PEN相连,那就是TN-C-S。干线端相连,后端分开。
如果数主说的设备是用电设备的N和PEN相连,那就是TN-C系统,N和PEN共用。
不知分析得是否正确,还请高手指教指教
2010-10-02 15:41:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lljycdhx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
68
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 606 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
