为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)
地下室外墙计算书
一、几何数据及计算参数
混凝土: C30 主筋: HRB400
受力筋至外边距离as(mm): 50.00
跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
二、荷载数据
1. 荷载工况 (恒载+活载)
三、内力及配筋
1.内力图
2.截面内力及配筋
0支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -103.97 kN*m, 标准值86.64
剪力 145.65 kN, <0.7βhftbh0=200.2kN ,不需要配置抗剪钢筋
外钢筋: 16@150 +14@150, 实际面积: 2366mm2, 计算面积: 1759mm2
裂缝 0.181mm
内钢筋: 12@150, 实际面积:754mm2, 计算面积: 0mm2
1跨中: 正弯矩 48.41kN*m, 位置: 2.24m
剪力 145.65 kN, 位置: 0.00m
内钢筋: 12@150, 实际面积: 754mm2, 计算面积: 634mm2
1支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -46.05 kN*m,
剪力 49.10 kN,
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.124mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 615.75mm2, 计算面积: 0mm2
2跨中: 正弯矩 0.00 kN*m, 位置: 1.00m
负弯矩 -16.48kN*m, 位置: 1.00m
剪力 49.10 kN, 位置: 0.00m
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.018mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 565mm2, 计算面积: 500mm2